Hallo,
ich habe ein Projekt mit mehreren kleinen Räumen, in denen die Temperatur geregelt werden soll.
Es sind immer zwei Räume auf einen UPP verdrahtet, da zwei Ausgänge und zwei Regler vorhanden sind.
Als Taster kommen zum einen T8, zum anderen GT6 zum zum Einsatz.
Es werden immer zwei TS mit einem IV an den UPP angeschlossen.

Sensor 1 wird vom UPP als TS erkannt, Sensor 2 meldet: keiner

Temperaturwert 1 passt, Temperaturwert 2 meldet -100°C

Was mache ich falsch?
Ich erwarte in R2Var den zweiten Temperatur-Wert.

Freue mich auf Hilfe!

Programmiersoftware:
LCN-PRO 3.78
Software UPP:
140C0D

Graf_Zahl

Hallo,

das wird so nicht funktionieren. Da der TS den Wert in die R1Var ablegt. Steckt man einen 2. TS an, legen beide TS den Wert in die gleiche Variable und überschreiben sich gegenseitig.

In dem Fall hilft nur, neues Modul mit 17er Firmware + 2 GRTs oder 1 x TS und 1 x GRT.

Die GRTs kann man so codieren, dass sie die Werte in andere Variablen ablegen und so max. 4 Stück pro Modul unterstützt werden.

Anders geht es nicht.
Soweit ich weiß kann man nur ein TS pro Modul anschließen beim 140C0D