LCN Forum

Normale Version: Nur 2 von 3 Rollos fahren
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo,

ich stehe hier mal wieder auf der Leitung und hoffe auf Hilfe oder Hinweise, wo das Problem (vor dem PC) liegt. Wir haben über unsere GVS und Lichtsensor eine automatische Schaltung der Rollos realisert. Wenn die richtigen LEDs an sind, sendet M13 an M24 Taste A8kurz, was dann die drei Rollos herunter lässt. Allerding gehen (fast) immer nur 2 von 3. Wenn ich Taste M24A8kurz direkt drücke gehen aber meistens alle 3, ebenso wenn ich A8 drücke, direkt nachdem die anderen runter gefahren sind.

Mir ist aufgefallen, dass der Rollo eigentlich dann nicht mitfährt, wenn der Impuls zum ersten Mal kommt. Also z.B. bei der automatischen Schaltung am Abend / Morgen (da tritt das Problem manchmal auch auf). Kann das auch etwas mechanische sein? Schwergängig scheint er mir nicht.

Wo liegt mein Fehler? Anbei das kommentierte Busprotokoll. Die Stellen, die mMn irrelvant sind, habe ich farbig abgesetzt.

15:56:21:071 - M002 → M013 LED 10: EIN
15:56:21:271 ✓ M013 → M002 Pos.Quittung
15:56:21:281 - M013   Summenmeldung: 3: EINIGE
15:56:21:281 - M013 → M012 LED 1: AUS
15:56:21:281 - M013   Summenmeldung: 2: ALLE
15:56:21:291 - M012   Summenmeldung: 3: KEIN
15:56:21:291 - M012   Summenmeldung: 2: KEIN
15:56:21:301 - M012   Summenmeldung: 1: KEIN
15:56:21:301 - M013 → M014 LED 1: EIN
15:56:21:311 - M014   Summenmeldung: 4: KEIN
15:56:21:471 - M014   Summenmeldung: 3: ALLE
15:56:21:471 - M014   Summenmeldung: 1: ALLE
15:56:21:481 - M014 → M029 Sende Tasten: - - - - 5 - - -  C=los        #Kommentar: Diese Taste ändert genau der RegSatz in den nächsten beiden Zeilen
15:56:21:481 - M029 → G011 SzenenReg.Satz 1
15:56:21:481 - M029 → G005 LED 100%, Display 100%, Tasten(blau) EIN, Corona 100%
15:56:21:491 - M014 → M024 Sende Tasten: - - - - - - - 8  A=kurz
15:56:21:671 - M024 → M013 Relais: 1 1 1 1  - - 1 1                            #Kommentar: Hier wird das Relais geschaltet und obwohl ich hier 11 angezeigt bekomme, geht der erste Rollo nicht runter (also der der auf die Stellen 1 2 des Relais geklemmt ist, obwohl die anderen runter gehen.)
15:56:21:671 - M024 → M024 Sende Tasten: - - - - - - 7 -  B=kurz
15:56:21:681 - M013   Relais: 1 1 1 1  0 0 1 1

Beste Grüße

Christian
Moin Christian,
du hast schon recht - so wie das angezeigt wird würde ich auch von ordnungsgemässer Funktion ausgehen.
Ich sehe aber auch noch ein weiteres 'sende Taste' auf Modul 24 (auf B7) ...
Von daher würde ich bei Fehlfunktionen dann mal probieren das auf ein anderes Modul zu verlagern, wo nicht gleichzeitig noch andere Funktionen bearbeitet werden müssen.
Eigentlich ... frag mich nicht warum (Murphy lässt grüßen) Big Grin  .

Grüße, Uwe