Guten Morgen,

Ich habe hier ein GTS12 Firmware:291113 Hardware:0115 Rev:A

Ich finde in der LCN-Pro (6.6.7) keine passende einstellung am I-Anschlus.

Ich finde dort keine Auswahl für ein GTS12?

Ich möchte vor allem den Tempsensort abfragen.
Ich kann den Sensor von aussen sehen, aber eben nicht abfragen.  Confused 

Danke + Gruß
Der GTS12 wird am T-Anschluss angeschlossen, daher findet sich auch nichts bei den Einstellungen vom I-Anschluss.

Ferner sollte der GTS12 automatisch erkannt werden, und der Temperaturwert in eine Variable eingetragen werden.

Ist unter dem Punkt Variablen nichts zu sehen ?
Was steht unter T-Anschluss ?
Lässt sich unter T-Anschluss der GTS12 von Hand einstellen ?
Welche Firmware hat das Bus-Modul ?
Gutten Morgen,
leider erscheint das GTS12 nicht in der Auswahl beim T Anschluss.  Huh

Es läst sich auch nicht manuell auswählen..

Da gibt es überhaupt kein GTS ???

LCN pro Version ist die 6.6.7 28.08.2019

Bin etwas ratlos?

Gruß T. Voß
In der Auswahl gibt es auch nur das "GT12 mit TS" welches Sie auswählen müssen, das GTS12 gab es noch nie in der Auswahl.

GT12 und GTS12 sind technische komplett identisch, nur beim S ist das Glas schmaler.
Ist denn aber ein GT12 (also ohne S) vorhanden ? Das GT12 und das GTS12 unterscheiden sich NUR durch die vorgestzte Scheibe. Daher wird es in der Einstellung GT12 betrieben. Das sollte auch automatisch passieren. Tut es das nicht ?

Ist unter dem Punkt Variablen nichts zu sehen ?
Was steht unter T-Anschluss ?
Lässt sich unter T-Anschluss der GT12 von Hand einstellen ?
Welche Firmware hat das Bus-Modul ?
Wissen ist Macht,...   Big Grin 

Vielen Dank für die, wie immer, sehr schnelle Hilfe.

So scheint es dann zu funxen.

Gruß + Danke

T. Voß