Schon vor ca. 1 Jahr hatte ich ein Problem mit der Anzeige des Relaysstatus  gepostet:

Nun habe ich den wahren Fehler gefunden. Im LCN-Binding ist zu lesen:

-----
Switch exampleRelay6 "M005 relay 6" {lcn="[ON:myhome:RELAYS.0.5.-----1--], [OFF:myhome:RELAYS.0.5.-----0--]"}
Contact exampleRelay6 "M005 relay 6/8" {lcn="[myhome:RELAY_STATE.0.5.6]"}
-----

Der Fehler ist, dass in beiden Anweisungen  'exampleRelay6' steht. Diese müssen unterschiedlich sein, also z.B.
'Contact exampleRel6 "M005 relay 6/8" {lcn="[myhome:RELAY_STATE.0.5.6]"}'

In meiner ITEM-Datei steht z.B.
[attachment=869]

und in der SITEMAP:
[attachment=870]



Das klappt nun wie erwartet.

Gruß
Karlheinz
Moin...

Vielleicht sollte man auch die Kopplung dazu posten, damit man weiß welche es ist...

mfg Carsten
Du kannst Ein/Aus und die Statusanzeige doch auch in ein Item packen:

Code:
Switch     KG_Technik_Zirkulation     "Zirkulation"     <switch>     (KG_Technik)     {lcn="[myhome:RELAY_STATE.0.8.4], [ON:myhome:RELAYS.0.8.---1----], [OFF:myhome:RELAYS.0.8.---0----]"}

Oder spricht etwas dafür, die Aktionen und die Anzeige explizit zu trennen?
(20.04.2020, 17:17)LuckyLPA schrieb: [ -> ]Moin...

Vielleicht sollte man auch die Kopplung dazu posten, damit man weiß welche es ist...

mfg Carsten

Sieht nach Openhab aus....
(20.04.2020, 17:17)LuckyLPA schrieb: [ -> ]Vielleicht sollte man auch die Kopplung dazu posten, damit man weiß welche es ist...

mfg Carsten

Hiier erfolgt die Kopplung zum Bus über einen PKE-Koppler. Die Bedienung erfolgt über openhab


Karlheinz