Hallo
Nach auswechseln eines BMI mit Modul UPP 24 -140C1C /16B31D5F72 gegen den GBL im Bad bekomme die Programmierung nicht hinn beim Sperren bei Tageslicht laut LCN Vorgaben Seite 3 01/2004-01/2014 mit dem GBL
Das Modul akzeptiert nicht STV bei Lang in Tabelle B
Ich babe ein neues UPP24 Modul installiert mit neuer Firmware 170212 / 16B31D-49D9 wegen des EFS
Vielen dank für Hilfe
Moin.

Bei FW 170212 funktionieren die STV nicht auf Tab A/B, wenn gleichzeitig Schwellwerte genutzt werden sollen.
Entweder neueres Modul, oder auf Tab C/D ausweichen mit den Timern.