LCN Forum

Normale Version: CFT55 - unplausible Variable
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo,
ich habe seit neuesten einen CFT55 im Einsatz, benutze die LCN-Pro aktuellste Version 6.9.5 . Da es sich nicht um die Pro+ handelt, wird mit der CFT als Unbekannt 61 angezeigt. Variablenausgabe funktionert dennoch (Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt, CO2). 
Die CO2 Variable ist bei mir die Variable 4. Dieser Wert wird mir allerdings viel zu hoch ausgegeben (25742ppm). 
Woran könnte das liegen? 
Bin über jeden Rat dankbar.

VG
Christian
ich hatte mittlerweile 3 Stück, keins davon hat Funktioniert Werte über 60000ppm.
Habe es in verschiedene Räume und an verschiedene Module getestet, ohne Erfolg.
Wir haben in den letzten Wochen noch einige Optimierungen an der Software des CFT55 durchgeführt.

Es wäre daher ratsam, Sie senden uns die bei Ihnen problemtischen ein, damit wir sie auf den aktuellen Stand bringen .