Hi,
ich habe ein UPP mit Seriennummer15A... verbaut. Daran hängt ein T8 mit 8 mechanischen Tasten und an den Ausgängen noch ein ??(LCN-R2U glaube ich) um den LED Fehlerstrom in Ruhe zu begrenzen, sowie ein Temperaturfühler. Nun funktionieren die Tasten nicht (gar keine Reaktion). Ich habe das mal aufgemmacht, herausgeholt und wieder reingestekct, und dann ging wieder alles. Jetzt ist es wieder tot und im Bussystem kommt die Fehlermeldung:
M023  !!! Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!!
Wenn ich die Tasten über die Pro bediene, geht es auch jetzt problemlos.

Ist das ein Defekt im T8, den ich mit Austausch einfach beheben kann, oder sollte ich noch etwas anderes vorher prüfen?

Herzlichen Dank schon mal für die Tips.

Christian
Moin

Bei dieser Meldung wird die Peripherie für eine gewisse Zeit abgeschaltet und somit funktionieren dann auch keine Taster mehr. Per Software geht dann noch alles. Hier solltest du die Hotline kontaktieren, da z.b. ein TS, je nach Alter sowas auslösen kann.
Danke. das mach ich dann mal.