LCN Forum

Normale Version: Drei Fragen zur LCN-Pro 6.01
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo LCN Team,
ich habe drei Fragen im Zusammenhang mit der LCN-Pro 6.01, die eventuellen Probleme könnten auch schon bei vorherigen Versionen existieren, das habe ich nicht geprüft:


(1) Warum kann man Relais nicht sperren - weder soft noch total noch
entsperren? (Positionierung aktiv, LCN-Pro 6.01 FW 190B11)
Meldung "[size=8]LPRO Konflikt mit programmierter Einstellung"
[/size]

(2) Warum wird die Motorposition in der LCN-Pro 6.01 im Statusfenster zwar bei Modulen mit neuer Firmware, aber z.B. nicht bei Modulen mit SN 0A0C15, 0C090B, 0F0B0B angezeigt?

(3) Das Kommando
Motor x Erzwinge RUNTERfahren
wird korrekt für die betr. Taste abgespeichert, aus dem Kommando
Motor 1 Erzwinge HOCHfahren wird jedoch das Kommando
Relais 10------ (betrifft auch Motor 2 , Motor 3+4 usw.)
was zwar das gleiche macht, die Anzeige-Inkonsistenz ist aber vermutlich ebenfalls ein Fehler (LCNPro 6.01, FW130A01 und 190B11 getestet)

Besonders (1) ist problematisch.

Viele Grüße
Thomas
Moin.

Zu 1. Sperren funktioniert NICHT zusammen mit der Positionierung, da dort die Positionssperren für da sind.

Zu 2. Positionierung funktioniert erst ab FW09xxxx bei HU und FW0Cxxxx bei SH+ (bitte Berichtigen, wenn FW doch nicht stimmen) Ansonsten wird diese erst angezeigt, wenn sie wirklich aktiv ist ... zumindest bei mir so.

mfg Carsten
zu 1.) Was sind Positionssperren? Ich kenne
Pos. Motor x Begrenzung setzen xyz
was bei korrektem Anschluß an das Richtungsrelais nur verhindert, dass über die angegebene Position hinaus geschlossen wird (LCN-Pro Hilfe: ...Fortan kennt das LCN Modul die aktuelle Position
des Motors und kann diese auf Wunsch begrenzen.
Anwendung: Ein Tor darf nicht ganz auffahren
oder ein Rolladen soll nicht ganz zufahren.)

Ist der Begrenzungswert > 0 kann der Rollladen trotzdem zwischen 0 und dem eingestelltem Wert positioniert werden
Öffnen verhindern (Präsentationsraum, Schlafzimmer,...) soll damit wie funktionieren?

zu 2.) Natürlich funktioniert bei den betr. Modulen (HU, SH+) die Positionierung (Lernfahrt, Fahre auf POSITION xyz) Nur wird es nicht im Statusfenster in der LCN-Pro angezeigt. Bei dem Modul FW 190B11 wird es in der LCN-Pro angezeigt.

MfG Thomas
Moin.

[attachment=529]
Bei mir zeigt die Pro das auch bei älteren Modulen an...

Du musst bei Positionierung anders Sperren. Entweder sperrst du die Tasten oder benutzt die Positionsbegrenzung. Bei Begrenzung 0 fährt er halt hoch und bleibt dort.
Es geht halt nur entweder oder... also entweder du willst Relais sperren, oder du willst Positionieren. Beides geht nicht.

mfg Carsten
1. Bild: keine Positionierungswerte, altes Modul

2. Bild: Positionierungswerte vorhanden, neues Modul


(mit den Sperren muss ich offenbar leben)


Könnte sich zu den Punkten 1 bis 3 auch bitte jemand von der Hotline äußern?


Vielen Dank
Thomas
Moin

[attachment=532]

Hab gerade mal BS4 umgesteckt und ne Lernfahrt gemacht ... bekomme dann auch Werte angezeigt.

mfg carsten
Hallo Carsten,
dein altes 0F0415 Modul ist jünger, aber ob es daran liegt weiß ich nicht.

Ich habe nun die Projektdatei nicht verwendet, die Anlage neu eingelesen, eine Lernfahrt ausgelöst - das Ergebnis ist immer noch, dass vom SH+ 0C090B keine Positionierungswerte im Statusfenster der LCN-Pro angezeigt werden. Das ging früher einmal, auch z.B. mit HU 0A0C15.

Viele Grüße
Thomas