Hallo,

ich habe eine kleine Knobelaufgabe bekommen:
Gegeben sind derzeit 2 Lampenkreise, Einzelsteuerung per Glastaster GT6 => Funktioniert
Taster via BT4H angeschlossen => Funktioniert rein Technisch und An/Aus mit Gruppe 1

Jetzt soll der Taster so programmiert werden, das er beide Gruppen zusammen
An/Aus schalten kann. Als Wechselvorlage soll Gruppe 1 dienen und Gruppe
2 soll nach dem Schaltvorgang von Gruppe 1 nachziehen und sich auf den
selben Zustand einstellen. Dabei soll die Einzelsteuerung des Glastasters nicht geändert werden.

Wie kann ich das programmtechnisch realisieren?

MfG
Christian
Kann denn keine dritte Gruppe angelegt werden, in der sich alle zu schaltenden Einheiten befinden und vom BT4H-Taster bedient werden? Module können sich ja in mehreren Gruppen befinden.

Ansonsten halt via Statusmeldung aus Gruppe 1 was mit Logik zusammen klicken. Ressourcenschonender wäre ersteres.

Bastian