Moin.

Also... du kannst JEDEN Rollladen EINZELN ansteuern. Wenn du also Motor 1 hochfährst (Relais 1+2) dann macht Motor 2 nix (Relais 3+4)
Wenn du allerdings in deiner Zeitschaltuhr ALLE Motoren gleichzeitig ansprichst, dann schaltet natürlich R3+4 mit...
Es ist also eine Programmiersache, ob es geht oder nicht. Das Modul kann es auf jeden Fall handeln.

mfg Carsten
Hallo,

wenn die Zeitschaltuhr das Kommando

[attachment=605]


Also auf der Taste als

[attachment=606]


dargestellt auslöst, fahren Motor 1 und 2, also schalten die Netztrelais 1+4 ein.


Wenn die Zeitschaltuhr das Kommando

[attachment=607]

Also auf der Taste als

[attachment=611]
dargestellt, fährt nur Motor 1 und es schaltet daher das Netzrelais des zweiten Motors( Relais 4 ) nicht ein.
Hallo,

ja so einfach kann es sein ;( , super vielen Dank werde am Wochenende das Ganze mal programmieren.
Gruß Frank
Aber im Hinterkopf behalten, dass sich dabei nur Relais 4 frei nutzen lässt.

Relais 3 geht nach 140 Sekunden aus, und Relais 3 geht, wenn an, beim Umschalten von Relais 4 kurz aus und wieder an (damit ein Rollladen keinen abrupten Richtungswechsel macht)
Seiten: 1 2