Ich habe an einem Module mit der Firmware siehe unten ein R2H angeschlossen und auf Relais 1 mit GVS ein Steurerung Status mit Bild programmiert. Nun kommt egal was ich versucht habe an dem Modul immer das Fragezeichen.
Was kann das Problem denn sein!?

SegID: 0 | ModID: 16 | Name: Keller/Treppe | Kommentar: Bel. Treppenstufen/Wintertraum | SN: 19B203-8FCC FW: 17070A | SE/SC: 29/1405 | SE:SC%: 2.06% | SE pro Tag: 1 | RE: 326 | RE pro Tag: 12 | Laufzeit (t:h:mConfused): 27:03:02:05 | Zeitstempel: 06.12.2016 20:20:49
Moin.

Relais auch aktiviert?

mfg Carsten
Also per Schalter funktioniert es einwandfrei die Rückmeldung für eine LED am Schalter auch, nur in der GVS kommt immer das Frage Zeichen.
Aber es schon mal funktioniert.
Es wird das Relais auch bei der Programmierung richtig erkannt mit der genauen Bezeichnung.
Alles andere funktioniert nur die Weihnachtsbeleuchtung nicht mehr.

Kann aber nicht an einem Update liegen oder!?
Funktioniert nur die Anzeige nicht, oder schaltet die LCN-GVS auch nicht ?

Prüfen Sie bitte mal die unter Administration / Lizenzen / LCN-GVS die

- Anzahl der lizenzierten Module
- Anzahl der Module
Hallo Herr Szlopsna ja bei der lizenzierten Modulen hat das Häkchen gefehlt, obwohl es ja schon ging.
Komisch aber Danke schön.
Sie meinen ein Häkchen bei den Priorisierten Modulen ?

Da sieht es so aus, dass die GVS nach dem Start zuerst den angehakten Modulen eine Lizenz zuweist. Sind dann noch welche frei, werden weitere dazugenommen, es lässt sich aber nicht sicher sagen, welche. Wenn das Modul keinen Haken hatte, aber trotz Haken noch Lizenzen frei sind, dann kann es mal dabei sein, mal nicht.... Im ungünstigsten Fall nach jedem Neustart der GVS anders.
Ja bei den Priorisierten Modulen hat der Haken gefehlt.