RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - sashman76 - 17.10.2025 Hey Carsten, ich bin jetzt ein Stück weiter. Es lag an der Firmware von der PRO. Hatte noch eine alte drauf. Jetzt mit der neuen (6.9.5) geht's. Konnte jetzt den Eingang 2 umstellen und habe auf Spannung 0-10V eingestellt. Soweit okay. Nur die Quelle 12 zeigt mir nur 0.03 V an. Egal wie schnell ich am Windsensor drehe. Muss ich noch weitere Einstellungen tätigen? Gruß Sascha ? RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - LuckyLPA - 18.10.2025 Ähm, laut Zettel von deinem Windsensor musst du aber Strom messen. RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - sashman76 - 18.10.2025 Bin mir nicht sicher. Ich habe gerade nochmals die Beschreibung rausgesucht, die dabei war. Da steht 0-10V oder 4-20mA. Dann habe ich im ersten Post ein falsches Datenblatt bereitgestellt, sorry dafür. Wenn ich beim Eingang 2 auf Strom 4-20mA stelle, erhalte ich in der Variable 12 folgende Meldung: ---(!!!) mA RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - sashman76 - 20.10.2025 Ich bin jetzt ein Stück weiter. Der Windsensor meldet. Ich denke auch das die Werte plausibel sind. Ich habe mich jetzt an die Umrechnung gesetzt und habe dafür die Variablen 8 und 9 als Formeln genutzt. Die Variable 12 (AD2 Eing. 2) meldet ja grundlegend die Eingangsdaten in LCN. In 0 - 4000 LCN. 0V = 0 LCN 10V = 4000 LCN heißt: 0 LCN = 0 m/s 4000 LCN = 35 m/s In der ersten Formel rechne ich den LCN Wert in m/s um. Leider nur teilweise, ich müsste eigentlich durch 4000 rechnen, geht aber nicht, gibt die PRO nicht her. In der zweiten Formel möchte ich dann von m/s in km/h umrechnen. Umrechnungsfaktor ist 3,6, leider kann ich den Wert auch nicht nutzen, nur gerade Zahlen. Formeln siehe Screenshot! Denke ich im ganzen zu komplex, muss das eigentlich so umfangreich sein oder gehts auch einfacher? Gruß Sascha RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - LCNNoob - 21.10.2025 Hi 3,6 wäre mit 36/10 abzubilden, wenn ich mich nicht irre. :-) RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - sashman76 - 21.10.2025 Hey LCNNoob, Danke für die Nachricht. Ja, okay. Würde grundsätzlich funktionieren. Aber ich habe keine Formel mehr frei. Keine Ahnung, wie und wo das unterbringen kann/soll. RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - LCNNoob - 21.10.2025 Hi sashman, Du könntest Dir Variablen (Berechnungen) aus anderen Modulen holen. Mache ich manchmal. Also die Werte vom Sensor in Modul x holen (wo genug Berechnungen frei sind) und berechnen, Ergebnis dann wieder im ins Modul Y holen, wo es ausgegeben wird. RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - sashman76 - 23.10.2025 (21.10.2025, 20:42)LCNNoob schrieb: Hi sashman, Du könntest Dir Variablen (Berechnungen) aus anderen Modulen holen. Mache ich manchmal. Also die Werte vom Sensor in Modul x holen (wo genug Berechnungen frei sind) und berechnen, Ergebnis dann wieder im ins Modul Y holen, wo es ausgegeben wird. Hallo LCNNoob, habe ich so umgesetzt. Danke für den Hinweis. Hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können. ![]() Dann hoffe ich mal das die Formeln korrekt sind und die Werte die kommen auch stimmen. Gruß Sashman RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - LCNNoob - 23.10.2025 Dann hat das ja gefruchtet. Für die Werte bist Du verantwortlich. RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - sashman76 - 23.10.2025 Eine Sache habe ich noch. Irgendwie kommen die Werte (km/h) ziemlich verzögert, heißt, wenn ich mir die Rotation vom Windsensor anschauen muss ich feststellen das die Werte erst ca. 20Sek. später angezeigt werden. Das kann natürlich sein, dass sich die Änderung der Windgeschwindigkeit nur im Nachkommabereich einstellen. Das sieht man dann natürlich nicht. Könnte man die Werte der Windgeschwindigkeit auch im Nachkommabereich ausgeben lassen? |