LCN Forum
Relaisstatus anzeigen -- Nochmal - Druckversion

+- LCN Forum (https://forum.lcn.eu)
+-- Forum: Installation und Integration (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=31)
+--- Forum: Kopplungen (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Thema: Relaisstatus anzeigen -- Nochmal (/showthread.php?tid=1540)



Relaisstatus anzeigen -- Nochmal - Karlheinz - 20.04.2020

Schon vor ca. 1 Jahr hatte ich ein Problem mit der Anzeige des Relaysstatus  gepostet:

Nun habe ich den wahren Fehler gefunden. Im LCN-Binding ist zu lesen:

-----
Switch exampleRelay6 "M005 relay 6" {lcn="[ON:myhome:RELAYS.0.5.-----1--], [OFF:myhome:RELAYS.0.5.-----0--]"}
Contact exampleRelay6 "M005 relay 6/8" {lcn="[myhome:RELAY_STATE.0.5.6]"}
-----

Der Fehler ist, dass in beiden Anweisungen  'exampleRelay6' steht. Diese müssen unterschiedlich sein, also z.B.
'Contact exampleRel6 "M005 relay 6/8" {lcn="[myhome:RELAY_STATE.0.5.6]"}'

In meiner ITEM-Datei steht z.B.
   

und in der SITEMAP:
   



Das klappt nun wie erwartet.

Gruß
Karlheinz


RE: Relaisstatus anzeigen -- Nochmal - LuckyLPA - 20.04.2020

Moin...

Vielleicht sollte man auch die Kopplung dazu posten, damit man weiß welche es ist...

mfg Carsten


RE: Relaisstatus anzeigen -- Nochmal - Maschine - 20.04.2020

Du kannst Ein/Aus und die Statusanzeige doch auch in ein Item packen:

Code:
Switch     KG_Technik_Zirkulation     "Zirkulation"     <switch>     (KG_Technik)     {lcn="[myhome:RELAY_STATE.0.8.4], [ON:myhome:RELAYS.0.8.---1----], [OFF:myhome:RELAYS.0.8.---0----]"}

Oder spricht etwas dafür, die Aktionen und die Anzeige explizit zu trennen?


RE: Relaisstatus anzeigen -- Nochmal - TheCore - 21.04.2020

(20.04.2020, 17:17)LuckyLPA schrieb: Moin...

Vielleicht sollte man auch die Kopplung dazu posten, damit man weiß welche es ist...

mfg Carsten

Sieht nach Openhab aus....


RE: Relaisstatus anzeigen -- Nochmal - Karlheinz - 25.04.2020

(20.04.2020, 17:17)LuckyLPA schrieb: Vielleicht sollte man auch die Kopplung dazu posten, damit man weiß welche es ist...

mfg Carsten

Hiier erfolgt die Kopplung zum Bus über einen PKE-Koppler. Die Bedienung erfolgt über openhab


Karlheinz