Zustandsdarstellung von Tasten - ChrisG - 06.01.2021

Hallo,

gibt es in der GVS die Möglichkeit den Zustand einer Taste darzustellen? (gesperrt oder freigegeben) 
Der Status in der Pro gibt diesen aus.

Danke schon mal...........

MfG Chris


RE: Zustandsdarstellung von Tasten - LuckyLPA - 06.01.2021

Moin

Kurz: Nein.

Lang: Über den Umweg eines Status, der die Taste sperrt. Ist eh (meistens) am cleversten das so zu machen, da man dann die Sperre einfach umschalten kann.

mfg Carsten


RE: Zustandsdarstellung von Tasten - ChrisG - 06.01.2021

Alles klar,

danke für die schnelle Antwort, werde ich so umsetzen.

MfG Chris


RE: Zustandsdarstellung von Tasten - Martin H - 10.01.2021

(06.01.2021, 16:31)ChrisG schrieb: gibt es in der GVS die Möglichkeit den Zustand einer Taste darzustellen? (gesperrt oder freigegeben) 
Der Status in der Pro gibt diesen aus.

Ja, der Status in der Pro gibt diesen aus.
=> Also gibt es einen Weg, mit dem die Pro Software diese Information erhält.
Anscheinend ist diese Abfrage aber bisher nirgendwo offiziell dokumentiert.

Anscheinend nutzt die GVS diese Abfrage auch nicht; was aber durchaus mal brauchbar wäre.

Gruß, Martin - der auch noch Lücken in der Dokumentation füllen muss.


RE: Zustandsdarstellung von Tasten - HSZ - 11.01.2021

Es gibt, im Gegensatz zu vielen anderen, für die Tastensperre keine Statusmeldungen. Die LCN-PRO pollt daher das Modul ständig an, um den Status zu ermitteln. Das macht sie mit EINEM Modul, und nur, solange man mit der LCN-PRO arbeitet. Da geht das noch. Die LCN-GVS müsste dann, je nachdem, eine ganze Menge Module ständig anpollen, das würde den Bus zäh machen.

Darum, wenn man das möchte, virtuelle Relais schalten, mit deren Statuskommandos die Tastensperre ein- und ausschalten, und den Status des Relais in der LCN-GVS anzeigen.


RE: Zustandsdarstellung von Tasten - Martin H - 12.01.2021

(11.01.2021, 09:37)HSZ schrieb: virtuelle Relais schalten, mit deren Statuskommandos die Tastensperre ein- und ausschalten, und den Status des Relais in der LCN-GVS anzeigen.
OK, danke - das ist eine brauchbare Alternative, wenn man mal den Status einer Tastensperre anzeigen will.

Gruß, Martin - der auch mit Alternativen leben kann