BT4H für Schwimmersteuerung Kanalisationspumpe - Druckversion +- LCN Forum (https://forum.lcn.eu) +-- Forum: Hardware (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=29) +--- Forum: Bus-Module (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: BT4H für Schwimmersteuerung Kanalisationspumpe (/showthread.php?tid=1721) |
RE: BT4H für Schwimmersteuerung Kanalisationspumpe - tom-1 - 03.03.2021 Hallo, wenn im Posting darüber meine Annahmen korrekt sind, hier mein (möglichst einfacher) Vorschlag der Änderungen als Vergleichsbild alt links - mein Vorschlag rechts. Ich habe nur die Belegung der Taste B1 geändert und B2 belegt. Nach dem 15min Pumpenlauf nach Sensor EIN, wird der gleiche Sende Taste Verzögert (STV) Timer der B-Tabelle für 30min gestartet (B2 kurz). Sollte der Pumpenzyklus EIN/AUS vorher ablaufen, wird der gleiche STV Timer der B-Tabelle einfach überschrieben, es läuft wie bei EIN ab. B2 kurz wiederholt die Abfrage des Binärsensors 6 (sozusagen von Flanken-getriggert auf Zustands-getriggert) nach Ablauf des STV B2. Sollte das Wasser noch über dem EIN Pegel sein, läuft die Pumpe wieder für 15min an. Anpassung der Zeiten nach Ermessen. Ist bei wiederhole Binärsensor 6 der Pegel unter EIN wird die B6 lang nicht ausgelöst, die Pumpe bleibt aus. VG + HTH Thomas RE: BT4H für Schwimmersteuerung Kanalisationspumpe - tom-1 - 03.03.2021 (03.03.2021, 19:26)claib schrieb: Hallo Thomas ok, dann passt mein Vorschlag Zitat:B-Tabelle : Du meinst M155 , nicht M166 M155 im Beitrag korrigiert. Den Pumpen-Timer gibt es ja mit 15min, der verhindert nur dass die Pumpe länger als 15min läuft, keinen Trockenlauf. (Trockenlaufschutz funktioniert z.B. mit einem Drucksensor) Aber der 15min Timer verhindert auch, dass die Pumpe abpumpen kann, wenn der Pegel weiter über EIN steht und die 15min um sind. Das habe ich in meinem Vorschlag berücksichtigt (Wiederhole Statuskommando Binärsensor 6, siehe Beitrag davor). Ein Handkommando sollte dann nur noch nötig sein, wenn die Taktung 15min ein und 30min Pause (wenn Wasser dauerhaft über dem Schwimmer "EIN" steht) nicht genügend Wasser fördert. 15/15 oder so probieren, Werte vor Ort anpassen. VG Thomas RE: BT4H für Schwimmersteuerung Kanalisationspumpe - claib - 01.09.2021 Es ist vollbracht :-) Habe das SH Modul gegen ein neues ausgetauscht, und die von Tom angeregten Aenderungen übernommen. Und läuft :-) Ganz herzlichen Dank ! Jetzt geht's ans fine Tuning. Die Pumpe ist nun eine Woche durchgelaufen, hat sich jedoch einmal " aufgehängt ". - Heisst der Alarm Schwimmer hat angegeben, natürlich waren auch Schwimmer Aus und Ein geschlossen, aber die Pumpe ist verharrungslos geblieben. Hab dann die Pumpe manuell angeworfen, und alles war wieder gut. Der Grund dafür waren sehr starke Regenfälle. Irgendwie ist da die Steuerung in einen fatalen Loop gefallen. liebe Grüsse Christoph |