Virtuelles Relais - "Klicken" bei Tastendruck auf Glastaster - Druckversion +- LCN Forum (https://forum.lcn.eu) +-- Forum: Software (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=30) +--- Forum: LCN-PRO (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Virtuelles Relais - "Klicken" bei Tastendruck auf Glastaster (/showthread.php?tid=1746) |
Virtuelles Relais - "Klicken" bei Tastendruck auf Glastaster - LCNRookie - 07.04.2021 Hallo zusammen, wenn ich auf eine Taste, von z.B. einem GT6, ein virtuelles Relais lege und die Taste dann betätige, ist ein "Klicken" zu hören. Was klickt denn hier genau? Ist es das UPS in der Dose oder wirklich das GT6? Viel wichtiger, wie bekomm ich das deaktiviert? Gibt es in der PRO hier eine Option? RE: Virtuelles Relais - "Klicken" bei Tastendruck auf Glastaster - Uwe - 07.04.2021 Moin, wenn das ein neues Modul ist ... 'Piepen bei Tastendruck' deaktivieren. Wer da 20 Jahre ein 'hässliches' Piepsen beim Tasten gehört hat hört jetzt ein angenehmes Klicken . Ansonsten "klickt" bei virtuellen Relais nichts (was nicht programmiert ist). Grüße, Uwe RE: Virtuelles Relais - "Klicken" bei Tastendruck auf Glastaster - HSZ - 09.04.2021 Relais 1 ? Klickt es bei Relais 2,3,4... auch ? Unterputzmodule können ein Relais (das LCN-R1U) ansprechen. Das wird dabei über die gleiche Leitung wie der Pieper am Taster angesprochen. Nicht auszuschließen, dass das Relaisschalten zu einem leichten Geräusch aus dem Pieper führt. Darum, mal schauen, ob es nur bei Relais 1 auftritt. |