LCN Forum
Ändern von Schwellwerten über GVS - Druckversion

+- LCN Forum (https://forum.lcn.eu)
+-- Forum: Software (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Forum: Anregungen (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Thema: Ändern von Schwellwerten über GVS (/showthread.php?tid=1748)



Ändern von Schwellwerten über GVS - Robert75 - 20.04.2021

Es wäre schön wenn man die Schwellwerte mit der GVS flexibler und in Gruppen ändern könnte.

zu meinem Beispiel:
Ich habe im Register 1 vier Schwellwerte gespeichert. Diese öffnen bei überschreiten des Wertes 1-1 (20C) ein Fenster zu 25% bei überschreiten des Wertes 1-2 (22C) zu 50% usw. Jetzt möchte ich den Wert 1-1 und 1-2 mit einer GVS Funktion parallel verändern. Leider ist es nicht möglich mehrere Schwellen auszuwählen.


Gruß Robert


RE: Ändern von Schwellwerten über GVS - HSZ - 20.04.2021

Das geht.

legen Sie ein Makro an, in einem Makro können Sie mehrere Befehle hinterlegen, die unmittelbar nacheinander ausgeführt werden.

So auch z.B. die 4 Schwellwerte verschieben, mit 4 einzelnen Kommandos.