Logicschaltung durch Abfragen zweier Relaiszustände - Druckversion +- LCN Forum (https://forum.lcn.eu) +-- Forum: Software (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=30) +--- Forum: LCN-PRO (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Logicschaltung durch Abfragen zweier Relaiszustände (/showthread.php?tid=1848) |
Logicschaltung durch Abfragen zweier Relaiszustände - f.schnittger - 04.04.2022 Hallo, wie lässt es sich eine If ... Then ... Else Schaltung realisieren? Hintergrund: Ich möchte eine Tür freischalten (über ein Relais), wenn andere Relais einen definierten Zustand haben. z.B. M15 Relais 4 steht auf aus und M12 Relais steht auf ein dann M16 Relais 3 für 2 Minuten auf ein schalten. Das Schalten selber ist nicht das Problem, sondern das Abfragen der Relaiszustände. Gruß RE: Logicschaltung durch Abfragen zweier Relaiszustände - effarr - 04.04.2022 Schau mal hier https://www.lcn.eu/wp-content/uploads/2017/08/td-led-und-logik.pdf RE: Logicschaltung durch Abfragen zweier Relaiszustände - LuckyLPA - 04.04.2022 Moin Also das PDF hilft wahrscheinlich schon, aber was genau meinst du mit "Abfragen der Relaiszustände"? Im Gegensatz zu anderen Bussystemen kenn das LCN immer den Zustand aller Module, auch ohne aktives Abfragen... mfg Carsten RE: Logicschaltung durch Abfragen zweier Relaiszustände - f.schnittger - 04.04.2022 Hallo Carsten, das ist das was ich gesucht habe. Danke Gruß Friedrich |