Hallo,

wie lässt es sich eine If ... Then ... Else Schaltung realisieren? 
Hintergrund:
Ich möchte eine Tür freischalten (über ein Relais), wenn andere Relais einen definierten Zustand haben. z.B. M15 Relais 4 steht auf aus und M12 Relais steht auf ein dann M16 Relais 3 für 2 Minuten auf ein schalten.
Das Schalten selber ist nicht das Problem, sondern das Abfragen der Relaiszustände.

Gruß


RE: Logicschaltung durch Abfragen zweier Relaiszustände - effarr - 04.04.2022

Schau mal hier

https://www.lcn.eu/wp-content/uploads/2017/08/td-led-und-logik.pdf


RE: Logicschaltung durch Abfragen zweier Relaiszustände - LuckyLPA - 04.04.2022

Moin

Also das PDF hilft wahrscheinlich schon, aber was genau meinst du mit "Abfragen der Relaiszustände"? Im Gegensatz zu anderen Bussystemen kenn das LCN immer den Zustand aller Module, auch ohne aktives Abfragen...

mfg Carsten


RE: Logicschaltung durch Abfragen zweier Relaiszustände - f.schnittger - 04.04.2022

Hallo Carsten,

das ist das was ich gesucht habe. 
Danke