LCN Forum
VISU-MOD - MOD-Bus - Druckversion

+- LCN Forum (https://forum.lcn.eu)
+-- Forum: Installation und Integration (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=31)
+--- Forum: Kopplungen (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Thema: VISU-MOD - MOD-Bus (/showthread.php?tid=2018)



VISU-MOD - MOD-Bus - LuckyLPA - 14.09.2024

Moin

Ich versuche noch immer ein MOD-Bus-Gerät über den VISU-MOD anzubinden.

Hier mal, was ich eingestellt habe:
   

Es kommt NICHTS am Modul 6 an.

Als Beispiel mal eine Konfiguration aus dem Home Assistant, welche problemlos funktioniert:
   

Wo genau liegt mein Denkfehler?


RE: VISU-MOD - MOD-Bus - HSZ - 17.09.2024

Es könnte eventuell an der Gleitkommazhal liegen. Da ist derzeit die Verarbeitung in der VISUMOD nicht ganz perfekt.

In der nächsten Version wird das Gleitkommaformat stabiler arbeiten, ich hoffe, da wird es in Kürze ein Update geben.

Sie könnten mal auf BigEndian stellen. Dann kommen zwar sinnlose Werte raus, aber immerhin etwas.


RE: VISU-MOD - MOD-Bus - Kai1306 - 22.12.2024

Hallo,

ich hab auch einige Zeit gebraucht. In meinem aktuellem Projekt mit Modbus werden die Modbus-Werte nur in Module ab Firmware 21011F geschrieben. Ich hab es allerdings nicht mit allen Zwischenschritten getestet.

Beste Grüße

Kai