TRH-Licht und Funktion "erhaltend" - TheCore - 18.10.2024

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage.

Die Funktion "Erhaltend" im Treppenhauslicht funktioniert bei mir nur richtig wenn ich den LCN-Bewegungsmelder benutze.

Ich habe aber auch "NoName BWM an verschiedenen BTH oder BTR, dort funktioniert die Funktion "erhaltend" überhaupt nicht. 
Ist es dort aktiviert, geht das Licht nach der eingestellten Abklingzeit überhaupt nicht mehr aus.

Kann das so jemand bestätigen?

Wo liegt mein Fehler.


RE: TRH-Licht und Funktion "erhaltend" - LuckyLPA - 18.10.2024

Moin

Naja, der Name "Erhaltend" beschreibt es doch schon... eigentlich. Ist die Leuchte bereits AN und der Befehl kommt erneut, was durch einen Bewegungsmelder ständig passiert, dann bleibt das Licht auch an, weil es ja an war. Dass es beim BMI/GBL zu gehen scheint ist eher unwahrscheinlich. probier mal, was passiert, wenn du kurz aus dem Erfassungsbereich rausgehst und nach etwa 10 Sekunden wieder rein läufst...


RE: TRH-Licht und Funktion "erhaltend" - HSZ - 18.10.2024

Ganz so einfach dürfte es leider nicht sein.

Wird der Ausgang mit dem Kommando EIN eingeschaltet, wird er vom folgenden Treppenhauslichtkommano erhaltend nach Ablauf der Zeit nicht ausgeschaltet, sondern muss per Kommando wieder ausgeschaltet werden.

14:23:03:651 - LPRO → M005 Ausg.1: EIN, Rampe: 0.00 Sek
14:23:03:759 - M005  Ausg.1: 100.0%
14:23:10:748 - LPRO → M005 Ausg.1: TrHs (erhaltend)  12 Sek Abschaltrampe schnell

14:23:46:080 - LPRO → M005 Ausg.1: AUS, Rampe: 0.00 Sek
14:23:46:260 - M005  Ausg.1: 0.0%



Wird er dagegen von einem Treppenhauslicht erhakltend eingeschaltet, während er aus war, und dann ein zweites Treppenhauslichtkommando erhaltend während der Verzögerungszeit gesendet, geht er nach der Zeit doch aus.

14:25:31:756 - LPRO → M005 Ausg.1: TrHs (erhaltend)  12 Sek Abschaltrampe schnell
14:25:33:915 - M005  Ausg.1: 100.0%
14:25:37:468 - LPRO → M005 Ausg.1: TrHs (erhaltend)  12 Sek Abschaltrampe schnell
14:25:50:643 - M005  Ausg.1: 0.0%


Hier lohnt es sicher, einen genauen Blick daruf zu werfen, wie hier programmiert wurde, und was für ein Signal die NoName Melder melden (haben Sie eine eigene Verzögerungszeit?)