Dali im LCN-Bus nicht Dimmbar - Elektor - 12.05.2025

Hallo,

in einer Kirche wurden 6 Dali-Leuchten mit 36 EVG montiert. Schnittstelle SHS mit DIH. Der Dali-Bus versorgt 4 Leuchten und 2 Leuchten.
Im Stich mit 2 Leuchten ist nur die 2.Leuchte Dimmbar. Die restl. 5 Leuchten gehen trotz Dimmbefehl immer auf 100%. Für alle Leuchten
lassen sich Gruppen Bilden, und schalten EIN/AUS. Die ID Vergabe erfolgte Problemlos, und alle EVG wurden erkannt. Die Gruppen werden
mit einem GT12 geschaltet. Auch wurde die Anlage 10min stromlos geschaltet. Keine Verbesserung. Dieses erfolgt auch in der Einstellung
"EVG", "Gruppe", "Alle EVG".
Ist ev. ein Löschen der ID mit anschließender Neuvergabe der ID eine Lösung?
Über einen erfolgreichen Tipp oder eine Lösung würde ich mich sehr freuen.

Grüße aus dem Harz
Elektor

Hinweis: Die Anlage wurde immer wieder erweitert, beinhaltet 85 Module und läuft seit 18 Jahren Störungsfrei!


RE: Dali im LCN-Bus nicht Dimmbar - LuckyLPA - 12.05.2025

Moin

Das kommt drauf an. DALI ist manchmal etwas störrisch. Die Programmierung über LCN ist manchmal nicht möglich und die DALI-Treiber müssen dann per DALI-Programmer parametriert werden. Hier kann dann auch die Fadetime Faderate komfortabler eingestellt werden.


RE: Dali im LCN-Bus nicht Dimmbar - Elektor - 13.05.2025

Hallo,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Werden in einen Programmer investieren.
Gruß