LCN Forum
Modulausgang wg. defekter Rolladen sperren - Druckversion

+- LCN Forum (https://forum.lcn.eu)
+-- Forum: Installation und Integration (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=31)
+--- Forum: Praktische Anwendungsfälle (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Thema: Modulausgang wg. defekter Rolladen sperren (/showthread.php?tid=2087)



Modulausgang wg. defekter Rolladen sperren - Insulaner - 07.08.2025

Moin,

ich hab folgendes Problem:

Über meine LCN-Steuerung wird am Modul 046, Ausgang 1, ein Rolladenmotor angesteuert. Die Schaltung kann entweder direkt per Taster oder indirekt über eine Schwellenwertsteuerung (Sonneneinstrahlung zu stark -> Fahre Rolladen Süd herunter) erfolgen.

Die Rollade ist jetzt defekt, nicht der Motor. Austausch kann erst in einigen Wochen erfolgen.

Meine Idee: Den Modulausgang bis dahin sperren damit so der Rolladenmotor nicht die defekte Rollade Hoch/Runter fährt.
Umsetzung: LCN-Pro -> Handbedienung -> direktes Kommando -> M045 -> Sperre Zeit -> Ausgänge total, Modulausgänge 1/2 -> Sperrzeit 45 Tag -> Kommando ausführen. Fertig.

Taster und LCN-GVS sind dadurch stillgelegt.

Aber jetzt ist die Überraschung: Bei aktivierter Sperrung konnte die Sonnenschaltung trotzdem die Rolladen herunterfahren, aber nicht rauffahren.

Wo ist der Fehler? Oder war da nur ein Zufall?


RE: Modulausgang wg. defekter Rolladen sperren - LuckyLPA - 07.08.2025

Die Frage wäre ja, wie die Ansteuerung von der Automatik kommt und auch, ob das Modul kurz Stromlos war, dann ist die Sperre auch weg.