Windgeber WT 1000 an AD2 - sashman76 - 12.10.2025

Hallo Zusammen,
ich habe einen analogen Windgeber WT1000 an dem LCN-AD2. In der LCN Pro bekomme ich auch Eingangswerte angezeigt, leider sind diese größtenteils nicht korrekt und wirr. Die Werte streuen von 0-10V permanent. Wenn ich den Windgeber festhalten, also ich simuliere Windstille werden mir 10V ausgegeben. Versuche umzupolen brachten keinen Erfolg. Kann mir jemand evt. sagen was ich falsch mache. Muss evt. der Eingang noch konfiguriert werden? 
Im Waschzettel wird auf "AD2 Einstellungen" verwiesen. Ich kann diese Oberfläche in der PRO nicht finden. 
Freue mich über Rückmeldungen und bedanke mich bei Euch.


RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - LuckyLPA - 14.10.2025

Moin

Du hast doch einen Screenshot von den Einstellungen gemacht... Dort musst du Strom auswählen, da dein Sensor ja Strom misst und keine 0-10V oder PTx.


RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - sashman76 - 14.10.2025

Moins zurück, der Screenshot ist vom Waschzettel.
Aber wo finde ich diese Einstellung in der PRO?

Gruß Sascha


RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - LuckyLPA - 14.10.2025

Ahso ... Na, unter I-Port, wie es dort steht...

   


RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - sashman76 - 15.10.2025

Hallo,
ich kann da leider nichts auswählen. Ist nicht hinterlegt. 
Warum? Huh


RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - LuckyLPA - 15.10.2025

Weil du das am AD2 per DIP-Schalter einstellen kannst. Der ist wohl etwas älter... Anbei mal der ältere Waschzettel.


RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - sashman76 - 15.10.2025

Nee, kann ich leider nicht. Siehe Bilder.  Huh


RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - LuckyLPA - 16.10.2025

denn mal die Frage nach dem Busmodul... welche FW?


RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - sashman76 - 16.10.2025

Anbei die Firmware vom SHS.


RE: Windgeber WT 1000 an AD2 - LuckyLPA - 17.10.2025

Tja, habe AD2 von der 1. Generation, bis Heute verbaut und so ein Problem noch nie gehabt. Aber du hast die Einstellung schon vorgenommen, als noch nix angeschlossen war, oder? Ich empfehle die Hotline zu kontaktieren...