LCN Forum
wie Regler-Sollwert verschieben - Druckversion

+- LCN Forum (https://forum.lcn.eu)
+-- Forum: Installation und Integration (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=31)
+--- Forum: Praktische Anwendungsfälle (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Thema: wie Regler-Sollwert verschieben (/showthread.php?tid=2112)



wie Regler-Sollwert verschieben - Thomas: - 06.01.2026

Hallo zusammen,

wie kann ich den Sollwert beim Regler der Fußbodenheizung wie folgt ändern?
Wenn ich eine Taste drücke, dann wird der Sollwert ausgehend von der aktuellen Temperatur um 0,5 °C höher eingestellt. Ich hätte gerne den Bezug zur aktuellen Temperatur und nicht zum bisherigen Sollwert.

Hintergrund:
Die Fußbodenheizung würde nur etwas nachheizen, wenn die aktuell gefühlte Temperatur zu niedrig ist.

Das Problem liegt darin, dass ich zur Steuerung 1013er Taster ohne Display habe. Wenn es der Familienbande eher zu kalt ist, drücken die einige Male auf +0,5 Grad. Wenn ich abends von der Arbeit heim komme, ist dann immer eine Hitze im Haus...
Wenn mein o.g. Befehl ginge, könnte nur ein Schritt nach oben hin angepasst werden und Übertreibungen blieben aus. Der Raum würde wärmer und die Kinder könnten öfter drücken - ohne dass die Solltemperatur gleich um etliche Grade noch oben verschoben wird. So habe ich immer einen Teufelskreislauf: Frau/Kinder rauf, ich wieder runter - außer ich sperre gleich die Tasten...

Danke


RE: wie Regler-Sollwert verschieben - LuckyLPA - 07.01.2026

Moin

Dann erst mal die alles entscheidende Frage: Wie alt sind denn die Module?


RE: wie Regler-Sollwert verschieben - Thomas: - 08.01.2026

Hi,

die Mehrheit der Module kommt aus 2006. Ich habe auch deutlich jüngere dabei aus Ergänzungen im System und würde Module erneuern, wenn es mit den alten nicht ginge.

Die Frage ist nur, wie funktioniert das?

Grüße


RE: wie Regler-Sollwert verschieben - HSZ - 08.01.2026

Die Frage ist leider etwas missverständlich formuliert, aber ich versuche mal eine Antwort.

Vermutlich ist es derzeit so programmiert:
   

Dann wird bei jedem Tatsendruck der Sollwert ausgehend vom aktuell eingestellten um 0,5 Grad erhöht.
Steht er also aktuell auf 21Grad, gibt es beim ersten Druck 21,5 beim zweiten 22, beim dritten 22,5...


Anders wäre es so
   

Hier werden die 0,5 Grad nicht auf den aktuellen Sollwert, sondern auf dem im Regler fest hinterlegten Sollwert addiert.

Ist im Regler also 20 Grad programmiert, wird es beim ersten Druck 20,5 , beim zweiten 20,5, beim dritten 20,5....

Und bei neueren Modulen ließe sich im Regler hinterlegen, ich welchem Bereich er überhaupt einstellbar ist:
   

Hier lässt sich mit dem Relativkommando nur zwischen 18 und 23 Grad einstellen.
Ein Absolutkommando würde weiterhin ausserhalb dieses Bereiches möglich sein.