LCN Forum
LCN-SH zeigt keine Variablen von GT10D an - Druckversion

+- LCN Forum (https://forum.lcn.eu)
+-- Forum: Hardware (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Forum: Bus-Module (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thema: LCN-SH zeigt keine Variablen von GT10D an (/showthread.php?tid=2113)



LCN-SH zeigt keine Variablen von GT10D an - wgfeller - 13.01.2026

Hallo
Wie der Titel schon zeigt, im LCN-SH Busmodul wird die Temperatur vom daran angeschlossenen (LCN-NUI ist natürlich dazwischen) GT10 in der Variablen Auswahlliste nicht angezeigt.
Konfiguration: GT10D zu LCN-NUI dann zum LCN-SH. Schliesse ich am LCN-NUI noch einen LCN-TST Sensor an wird der in der Variablenliste angezeigt, der Temperatursensor vom GT10D fehlt weiterhin in der Auswahl. Wo liegt da der Hund begraben?
Grüsse, wgfeller


RE: LCN-SH zeigt keine Variablen von GT10D an - LuckyLPA - 13.01.2026

moin

die Variable auch ausgewählt? Kommt in der Pro die Meldung, dass ein Messwert keine Var zugewiesen hat?


RE: LCN-SH zeigt keine Variablen von GT10D an - wgfeller - 14.01.2026

Guten Tag
Danke für die Rückmeldung. In der Tabelle der Variablen lässt sich das GT10D nicht auswählen, dies im Gegensatz zum TST. Somit kann die Temperatur auch keiner Variablen zugewisen werden. Im Display des GT10D selbst kann die Temperatur dagegen angezeigt werden.
Die Meldung, dass ein Messwert fehle erhalte ich erst, wenn zB. die Reglerfunktion aufgerufen wird.
einen guten Tag
wgfeller


RE: LCN-SH zeigt keine Variablen von GT10D an - LuckyLPA - 14.01.2026

moin

wenn das GT10D die Temperatur anzeigt, dann muss auch eine Variable dafür existieren.