Fehlerrelais - Druckversion +- LCN Forum (https://forum.lcn.eu) +-- Forum: Software (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=30) +--- Forum: Forum (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Fehlerrelais (/showthread.php?tid=2131) |
Fehlerrelais - S.F. - 10.05.2026 Guten Tag, Ich habe eben die Relais für Netzausfall, Modulfehler, etc. Programmiert. Wie ich die ansteuere ist klar, einfach das Relais bei Betriebskommandos auswählen. Wenn ich hier aber eingebe: Fehler Netzausfall >20Sek aktiv = Rel.1 Ein und den Fall teste, dann wird zwar das Relais 1 Eingeschaltet, bei wiederkehr der Netzspannung nicht wieder ausgeschaltet. Nun könnte man hingehen und sagen: Bei Netzrückkehr wieder ausschalten. Bringen tut mir das nichts, dass Funktioniert bei den Netz-Relais, aber was ist mit Modulfehler, Sicherungsfehler, Übertemperatur, etc. Da ist die Netzspannung doch weiterhin anliegend, wie bekomme ich hier die Relais wieder in den Ruhezustand? --> Und ja, mir ist bewusst, das es Quatsch ist ein Relais bei Netzausfall "Einzuschalten", es muss bei Netzausfall abfallen, war nur ein Beispiel. Gruß S.F. RE: Fehlerrelais - LuckyLPA - 11.05.2026 Moin Es gibt doch Meldungen für alles Mögliche: Netzausfall 20sek größer/kleiner, Peripherie, Temperatur, Sicherung, Sensorausfall... Eine Meldung muss, Normgerecht auch bestehen bleiben, bis sie quittiert wird, wobei dann, z.b. das Relais wieder geschaltet wird. Zu deinem Test: Wie genau hast du das gemacht? Bei Netzausfall macht das Modul exakt gar nichts. Bei Wiederkehr der Netzspannung wird lediglich das entsprechende Kommando ausgeführt, dass man weiß, wie lange der Netzausfall war. |