Fehlerrelais - S.F. - 10.05.2026

Guten Tag,

Ich habe eben die Relais für Netzausfall, Modulfehler, etc. Programmiert.
Wie ich die ansteuere ist klar, einfach das Relais bei Betriebskommandos auswählen.
Wenn ich hier aber eingebe:
Fehler Netzausfall >20Sek aktiv = Rel.1 Ein
und den Fall teste, dann wird zwar das Relais 1 Eingeschaltet, bei wiederkehr der Netzspannung nicht wieder ausgeschaltet.

Nun könnte man hingehen und sagen: Bei Netzrückkehr wieder ausschalten.
Bringen tut mir das nichts, dass Funktioniert bei den Netz-Relais, aber was ist mit Modulfehler, Sicherungsfehler, Übertemperatur, etc.
Da ist die Netzspannung doch weiterhin anliegend, wie bekomme ich hier die Relais wieder in den Ruhezustand?

--> Und ja, mir ist bewusst, das es Quatsch ist ein Relais bei Netzausfall "Einzuschalten", es muss bei Netzausfall abfallen, war nur ein Beispiel.

Gruß
S.F.