seltsames Tasten-Umsetzer-Problem - Druckversion +- LCN Forum (https://forum.lcn.eu) +-- Forum: Hardware (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=29) +--- Forum: Taster und Displays (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: seltsames Tasten-Umsetzer-Problem (/showthread.php?tid=2149) |
seltsames Tasten-Umsetzer-Problem - wuesten_fuchs - 20.09.2026 Hallo, ich möchte mal fragen, ob jemand schon mal so ein Problem hatte ... Ich habe hier an einer Stelle ein UPP aus 2003, daran einen T6 auch aus 2003. Daran werden 3 Taster abgefragt, zwei Lampen an den Ausgängen geschaltet/gedimmt und auch per Taste Kommandos an ein Remote-Modul gesendet. Mir fiel auf, dass von einem Doppeltaster eine Taste funktionierte und die andere nicht. Die waren am rot vom T6 und gehen natürlich gegen gelb und grau. Rot an grau funktionierte, rot an gelb hatte im Modul aber keinen erkannten Tastendruck zur Folge (jedoch leuchtete kurz eine rote LED am UPP beim Druck auf die Taste auf). Rosa an gelb aber funktionierte auch. Also kann eigentlich weder rot noch gelb defekt sein. Ich habe dann vom T6 statt dem rot das noch freie grün verwendet, damit funktionieren beide Tasten, sowohl gegen gelb als auch gegen grau. Ich kann damit leben, aber ist doch seltsam, oder? Rot gegen gelb hat aber eigentlich viele Jahre lang auch funktioniert. Ich habe den T6 mal gegen einen noch vorrätigen T8 getauscht - selbes Verhalten. Rot gegen grau geht, rot gegen gelb geht nicht, rosa gegen gelb aber sehr wohl. Also kann es eigentlich nicht am T6/T8 liegen, wenn mit beiden dasselbe Verhalten besteht. Was für ein Signal geht über das Flachkabel vom T6/T8 zum Modul? Nur dieselben Leitungen, nur irgendwie vom Pegel her umgesetzt? Dann könnte also am Modul etwas "ein bisschen" defekt sein? |