Dali - Sven - 14.05.2014

Hallo Zusammen,
Ist es möglich Dalileuchten in der LCN GVS darzustellen außer über die Gruppen und die zugeordneten Ausgänge? Ich habe in einer Gruppe 8 Leuchten welche alle unterschiedlich gesteuert und angezeigt werden sollen.

Gruß Sven, der von der Vielseitigkeit des DALI begeistert ist.


- HSZ - 15.05.2014

Wenn Sie die Leuchten nicht über die Ausgänge 1, 2, 3 & 4 ansteuern, ist eine Darstellung in der LCN-GVS so nicht möglich.

Sollten Sie die Leuchten direkt mit DALI-Befehlen ansteuern und nur Ein- und Ausschalten, würde es sich anbieten, die DALI-Kommandos über virtuelle Relais auszulösen (da hätten wir zufällig genau 8 ) und diese Relais zu visualisieren.

Nebenbei, wir haben hier noch eine Anfrage von Ihnen offen, sind dort alle Fragen geklärt ?