LCN Forum
Hallenbeleuchtung mit 3 Lichtbänder - Druckversion

+- LCN Forum (https://forum.lcn.eu)
+-- Forum: Installation und Integration (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=31)
+--- Forum: Praktische Anwendungsfälle (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Thema: Hallenbeleuchtung mit 3 Lichtbänder (/showthread.php?tid=356)



Hallenbeleuchtung mit 3 Lichtbänder - hubert - 18.11.2014

Hallo
habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr programmiert,folgende Situation
LCN-HU 1 mit LCN-TU4H, Taste 1 schaltet Ausgang 1 = Lichtband1,Taste 2 schaltet Ausgang 2= Lichtband 2 ( Tasten : kurz= Aus,Lang= Ein)
LCN-HU 2 (Ausgang 1 schaltet Lichtband 3 )
sobald Lichtband 1 oder Lichtband 2 eingeschaltet werden soll auch Lichtband 3 mit angehen,( Ausschalten genau so),
sind Lichtband 1 und Lichtband 2 eingeschaltet, darf Lichtband 3 nur ausgehen wenn Lichtband 1 und Lichtband 2 aus sind.
Wer kann mir bei der Programmierung weiterhelfen ?


- HSZ - 18.11.2014

Ich fürchte, da ist noch nicht ganz klar, wie es gemeint ist.

Also, wenn ich 1 oder 2 einschalte, soll auch 3 angehen ? Dazu könnte man auf dem Lang, zweites Ziel jeweils Band 3 einschalten.

Und solange irgend eins an ist, soll 3 auch an sein ? Also erst ausgehen, wenn 1 und 2 aus sind ?

Dann würde ich von vornherein gar nicht das zweite Tastenziel, sondern eine Summe verwenden.

LED 1 schaut auf Ausgang 1
LED 2 schaut auf Ausgang 2

LED 1 und LED 2 kommen in Summe 1

Ist Summe 1 erfüllt (C1 Kurz), also Lichtband 1 UND 2 ein, schalten wir Lichtband 3 ein.
Ist Summe 1 teilweise erfüllt (C1 Lang), also Lichtband 1 ODER 2 ein, schalten wir Lichtband 3 ein.
Ist Summe 1 nicht erfüllt (C1 Los), also Lichtband 1 UND 2 aus, schalten wir Lichtband 3 aus.