Probleme LCN-HU und 1-10V - Markus_T - 26.05.2015 Guten Abend allerseits, habe ein, zwei Probleme mit der Dimmung 1-10V (Spannung von EVGs) am LCN-HU, ggfs auch am Ausgang : LCN-HU schaltet über AUsgang 1 und 2 jeweils ein Eltako ER12-001-UC (1 Wechsler 250V, Steuerspannung 8-230V UC) da die zu schaltenden Leuchten zwischen 800VA ("Lehrertisch", A1) und 1600VA ("Kursteilnehmer", A2) an Leistung konsumieren. Die Dimm-Entstörung wurde mittels DIP-Schalter ausser Betrieb genommen. Peripherie ist keine angeschlossen (T- I- P- Anschlüsse nicht belegt). Dieses Szenario ist 3-mal vorhanden, Sozusagen Raum 1 - 3. Im Raum 1 und 2 funktioniert schalten / dimmen tadellos. Im Raum 3 hingegen bis heute mittag hingegen nicht ganz, dort ging nur die "Lehrer"-Leuchte ordnungsgemäß zu dimmen, die "Schüler"-Leuchte ließ sich "nur" schalten (1-10V war im Schaltschrank nicht verdrahtet). Habe dann die 1-10V-Leitungen angeschlossen und bekomme nun ständig die Fehlermeldung "Kurzschluss/Überlast an Peripherie". Im nächsten Schritt habe ich dann die Leuchten so angeschlossen dass nur 1 EVG (statt 20) als "Last" angeschlossen ist, Modul-Reset durchgeführt (Fehler weg) und los - wieder "Kurzschluss/Überlast". Langsam am verzweifeln (Polarität der Spannung vom EVG mehrmals mittels Multimeter überprüft) habe ich das HU-Modul mit einem "Reserve"-Modul (Leuchten die später kommen oder doch entfallen) getauscht, Programmierung angepasst (Modul-Programmierung in Vorlagen abgelegt, Module gelöscht, spannungsfrei geschaltet, getauscht, wieder in Betrieb genommen, Programmierung aus den Vorlagen auf das entsprechende Modul programmiert) und Funktion geprüft - Überlast ?( Leuchte abgeklemmt (auch 1-10V) und sozusagen "nur" das Relais geschaltet - Überlast ;( Relaise 1 und 2 abgeklemmt und Kommando gesendet zum Einschalten - Überlast 8| nochmaliger Tausch mit einem HU-Modul (welches nur schaltet ohne derzeit zu dimmen) inkl Prozedere wie vorher brachte auch keine Besserung, das vorherige Modul geht permanent auf "Überlast"-Störung Ausgang 1 (auch ohne Schaltvorgang) und das jetzige schaltet nur noch (mit guten Willen) die "Schüler"-Leuchte (wenn auch komplett inkl Relais (2)). Frage : wie soll ich weitersuchen? Relais tauschen? Leuchte kontrollieren? Vorabtausch HU-Modul (ggf auch 2-3 die jetzt nicht mehr so "richtig" wollen)? Die Leuchten sind "selbstgebastelt", d.h. die Leuchtenkörper inkl. freistrahlenden 80W-T16-Röhren sind vom Möbelbauer geliefert und montiert, die Verkabelung (auch im Leuchtenkörper) kommt von uns als Elektrofirma. Hersteller überall gleich (auch in den funktionierenden Räumen) : RIDI VLF-T16 135/49/80 / 0526044 , EVG von OSRAM (Quicktronic Intelligent QTi 1x35/49/80 DIM, 1..10V <0.6mA) Leerlaufspannung des 1-10V-Ausganges der EVGs ohne HU (abgeklemmt) liegt bei ca. 11,7V, an den funktionierenden HU's bei 100% ca. 10,4V Für Vorschläge / bekannte Probleme / Lösungen wäre ich sehr dankbar da ich noch einen Raum habe der noch gedimmt werden soll (ohne das HU zu zerbröseln). - HSZ - 27.05.2015 Hallo, wenn das LCN-HU nun ohne etwas am T- I- P- Anschluss, und ohne etwas an den drei EVG Anschlüssen "Überlast" meldet, handelt es sich um einen Defekt am LCN-HU. Kommt die Meldung dabei erst, nachdem man einen Ausgang einschaltet, liegt der Fehler wahrscheinlich am EVG-Anschluss. Die Spannung der auf der Leitung, die vom EVG kommt, haben Sie mit 11,7 Volt gemessen. Das wäre soweit Ok. Wenn die LCN-HU nach Anschluss der 0-10V Leitung und anschließenden wieder abklemmen bei einschalten der Ausgänge Kurzschluss/Überlast melden, ist es durch Anschluss der 0-10V Leitung zu einem Defekt gekommen. Dann hilft es auch nicht, das LCN-HU zu tauschen, ohne den eigentlichen Fehler zu beseitigen. Die Relais können wir bei dieser Fehlerbeschreibung als Ursache sicher ausschließen. Vielleicht wäre es sinnvoll, folgendes zu prüfen. - 0-10V Leitung nicht am LCN-HU anschließen - Spannung auf EVG, Leuchten müssen nun mit 100% Leuchten - 0-10V Leitung vom EVG kurzschließen, Leuchten müssen auf (nahezu) 0% gehen - 0-10V Leitung über ein Amperemeter kurzschließen. Leuchten müssen wieder auf 0% gehen. Wie hoch ist dann der Strom ? - Markus_T - 01.06.2015 Strom liegt bei Leuchte am Ausgang 2 bei 6,2 mA ... 8| Dafür bringt mir der Ausgang 1 jetzt dauerhaft "Kurzschluss/Überlast". :pinch: Fehlt nur eine kurzfristige Lösung übergangsweise bis ich neue Module über Vorabtausch bekommen kann ..... Edit : am Ausgang 2 waren heute früh die 1-10V Steuerleitungen nicht angeschlossen. Nachdem ich das Modul von Netz getrennt hatte und die Steuerleitungen angeschlossen habe kann ich die Leuchte am Ausgang 2 zwar einschalten, diese läuft aber im "gedimmt 0%"-Modus inkl. Meldung "kurzschluss/Überlast", also müsste ein Kurzschluss im HU-Modul vorliegen (wodurch auch immer verursacht)..... Edit 2 : Wenn ich nun den Ausgang 1 schalte (ohne 1-10V Steuerleitung), klackert mein Relais wie verrückt :wacko: - HSZ - 01.06.2015 Also, - wenn ein Modul "Kurzschluss/Überlast" meldet, ohne dass etwas angeschlossen ist, ist dieses Modul defekt. - Wenn es schon zwei mal getauscht wurde, muss der Defekt durch eine falsche Spannung / Strom auf den 0-10V Leitungen verursacht worden sein. Ein VT wird dann nicht helfen. - Wenn Sie einen VT bis 15:30 beantragen ist das Modul am nächsten, spätesten übernächsten Werktag bei Ihnen. Vielleicht hat ein EVG ein Defekt, und gibt zeitweise zu hohe Spannungen aus ? Oder eine EVG-Steuerleitung berührt irgendwo eine Leitung, die zeitweise Spannung führt ? |