FI's lösen beim Auslesen der Anlage aus - LCNRookie - 21.07.2015

Hallo,

ab und an wenn ich mich auf die Anlage verbinde lösen wahlweise verschiedene FI's aus.
Hier mal ein Auszug aus der Pro was noch an Fehlermeldungen gekommen ist bis die Verbindung gecrasht ist.

18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 140: Taste B3 1. Belegung
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 140 Sn xxxxxx-xxxx: Programmiermodus verlassen
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 140: Taste B4 1. Belegung
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 220: Taste D8 1. Belegung
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 220 Sn xxxxxx-xxxx: Programmiermodus verlassen
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 220: Taste D7 1. Belegung
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 220: Taste A5 1. Belegung
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 220: Taste A6 1. Belegung
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 220: Taste A4 1. Belegung
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 30: Taste A4 1. Belegung
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 30: Taste B4 1. Belegung
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 30: Taste A3 1. Belegung
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 30: Taste C1 1. Belegung
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 30: Schwellwertregister 1/4 Schwellel 1/4 Kommandos 1. Belegung
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 30 Sn xxxxxx-xxxx: Programmiermodus verlassen
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 30: Taste B5 1. Belegung
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 150: Kennlinie 1, Teil 1/3
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 60: Schwellwert-Registersatz 4
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 60: Schwellwertregister 4 Grenzen und Zuordnungen
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 60: Schwellwertregister 2 Grenzen und Zuordnungen
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 60 Sn xxxxxx-xxxx: Programmiermodus verlassen
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 150 Sn xxxxx-xxxx: Programmiermodus verlassen
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 60: Schwellwert-Registersatz 3
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 60: Schwellwertregister 3 Grenzen und Zuordnungen
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 230 Sn xxxxxx-xxxx: Programmiermodus verlassen
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 90 Sn xxxxxx-xxxx: Programmiermodus verlassen
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 230: Lese Ausgangs-Einstellungen
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 90: Modul-Gruppen
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 210: Taste A7 1. Belegung
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 210: Taste A8 1. Belegung
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 210 Sn xxxxxx-xxxx: Programmiermodus verlassen
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 210: Taste D8 1. Belegung
18:02:52 Fehlg.: Seg 0 Mod 210: Taste D7 1. Belegung
18:03:02 Fehlg.: Seg 0 Mod 140 Sn xxxxxx-xxxx: Programmiermodus verlassen
18:03:02 Fehlg.: Seg 0 Mod 140: Tasten-Zuweisung Daten (I-anschluss) Teil 3/3
18:03:02 Fehlg.: Seg 0 Mod 80 Sn xxxxxx-xxxx: Programmiermodus verlassen
18:03:02 Fehlg.: Seg 0 Mod 80: Tasten-Zuweisung Daten (I-anschluss) Teil 3/3
18:03:02 Fehlg.: Seg 0 Mod 60 Sn xxxxxx-xxxx: Programmiermodus verlassen
18:03:02 Fehlg.: Seg 0 Mod 60: Variablen-Einstellungen: Formel 2
18:03:02 Fehlg.: Seg 0 Mod 40 Sn xxxxxx-xxxx: Programmiermodus verlassen
18:03:02 Fehlg.: Seg 0 Mod 40: Variablen-Einstellungen: AveragingSet 1
18:03:02 Fehlg.: Seg 0 Mod 200 Sn xxxxxx-xxxx: Programmiermodus verlassen
18:03:02 Fehlg.: Seg 0 Mod 200: Lese Ausgangs-Einstellungen
18:03:03 Fehlg.: Seg 0 Mod 210 Sn xxxxxx-xxxx: Programmiermodus verlassen
18:03:03 Fehlg.: Seg 0 Mod 210: Variablen-Einstellungen: Formel 2
18:03:04 Fehlg.: Seg 0 Mod 150: Tasten-Zuweisung Info (T-Anschluss)
18:03:04 Fehlg.: Seg 0 Mod 150 Sn xxxxxx-xxxx: Programmiermodus verlassen
18:03:04 Socket Fehler: Receive ist fehlgeschlagen! (Code: 10054))
18:03:05 Fehlg.: Seg 0 Mod 230: Kennlinie 1, Teil 2/3
18:03:05 Fehlg.: Seg 0 Mod 230 Sn xxxxxx-xxxx: Programmiermodus verlassen

Kann hier jemand weiterhelfen??


- LCNJürgen - 21.07.2015

Wie hast du die ganzen rcd miteinander verbunden!?
So einfach geht das nicht!


- LCNRookie - 21.07.2015

Die FI's sollten getrennt an die jeweiligen IS angeschlossen sein.
Deutet der Fehler darauf hin das hier ein, zwei oder mehr FI's am gleichen IS hängen?


- LuckyLPA - 21.07.2015

Moin.

Es deutet, wie Jürgen wahrscheinlich vermutet darauf hin, dass die Datenader an den RCD´s vorbeigeführt ist.

Hatte bereits Anlagen, wo der Installateur dem Kunden sagte, dass sowas bei Busanlagen normal sei X(

mfg Carsten

PS : Schau mal hier


- HSZ - 22.07.2015

Auslösende FIs beim Auslesen der Anlage deuten eigentlich immer darauf hin, dass die Datenader nicht korrekt geführt ist. Die Datenübertragung zwischen den Modulen erfolgt über die Datenader, der Rückleiter dazu ist der N-Leiter. Fließt nun der Datenverkehr im N-Leiter über einen FI, so sieht dieser das als rückfließenden Strom, der dazugehörige hinfließende Strom in der Datenader fehlt aber. Gerade beim Auslesen entsteht viel Datenverkehr, und der FI sieht somit einen zu großen Fehlerstrom und löst aus.

Zur Lösung gibt es zwei Möglichkeiten:

- Nicht nur den N-Leiter, sondern auch die Datenader über den FI führen (4-Polige FIs, die nicht für alle Phasen verwendet werden, daher für die Datenader mit verwendbar sind)

- Trennung mit Isolationstrennverstärkern (LCN-IS) die verhindern, dass der Datenverkehr über den FI läuft


- LCNRookie - 24.12.2015

Hallo zusammen,

ich muss das Thema leider nochmal aufgreifen da immer noch keine Lösung für das Problem gefunden ist.
Seit fast einem Jahr lösen in willkürlichen Abständen die FIs aus und das Haus ist lahmgelegt.
Langsam hab ich echt keine Nerven mehr ständig die FIs wieder reinzudrücken und manche Dinge über die PRO wieder zu programmieren.

Der Elektriker meint das von der Verdrahtung her alles okay ist. Die Datenader läuft aber was ich gesehen habe an den FIs vorbei, jedoch ist für jeden der 5 FIs auch ein IS Trennverstärker verbaut.

Wäre super wenn ihr mir hier nochmal helfen könntet. Aus dem Raum Landshut/Niederbayern ist hier nicht zufällig ein Spezialist???


Vielen Dank!


- LuckyLPA - 25.12.2015

Moin.

Wenn IS verbaut sind, und die Datenader trotzdem am RCD vorbeiläuft, stimmt was nicht.
Die IS müssen untereinander mit dem 2Drahtbus verbunden sein und dürfen KEINE Datenaderverbindung zu den Anderen haben.

mfG Carsten und frohes Restfest...