LCN Forum
Lämpchen - Druckversion

+- LCN Forum (https://forum.lcn.eu)
+-- Forum: Hardware (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Forum: Bus-Module (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thema: Lämpchen (/showthread.php?tid=585)



Lämpchen - LuckyLPA - 13.12.2015

Moin.

Warum reagiert das Lämpchen 2 nicht auf die Statusänderung des Relais???
   
Das auswertende Modul ist 17070A und das, von welchem die Statusmeldung des Relais kommt hat FW 140719.
Egal, ob ich das Relais schalte, oder den Status nochmal wiederhole, es kommt keinerlei Reaktion von dem Lämpchen  ?(

mfg carsten


- HSZ - 14.12.2015

So wie uns das aussieht:

- Modul 200, welches sich in Segment 15 befindet, soll die Statusmeldung vom M35 aus Segment 10 auswerten
- Im Busmonitor sieht man eine Statusmeldung eines Moduls 35
- Wir wissen aus den Screenshoot nicht, in welchem Segment sich der PC-Koppler befindet (offenbar aber nicht im Segment 15, da bei einigen Busmeldungen dieses davor steht)
- Wir wissen also auch nicht, ob die Statusmeldung des M035 im Busmintor von M035 aus Segment 10 ist
- Wir wissen auch nicht, ob die Statusmeldung von M035, Segment 10, im Segment 15 ankommt.

- Prüfen Sie doch mal, in welchem Segment sich der PC-Koppler befindet.
- Schauen Sie, wie die Segmentkoppler konfiguriert sind, ob aufgrund
der Konfiguration die Statusmeldungen von S010 M035 überhaupt in Segment 15 gelangen
müssten.
- Schließen Sie den PC-Koppler in Segment 15 an, dort wo auch das M200 ist, welches auf die Meldung reagieren soll und schauen, ob die Statusmeldung dort ankommt.


- LuckyLPA - 14.12.2015

Moin.

Da haben wir es schon ... Statusmeldungen kommen nicht im Segment 15 an ...

War damals ja auch so gewollt von mir ... Problem gelöst über Statuskommando.

mfg Carsten