falsche Uhrzeit und Datum im Bus
#1
Hallo,

leider werden im GT10D und GT4DW aus dem LCN Bus heraus falsche Uhrzeiten und Datumswerte angezeigt. Es kommt leider in der letzten Zeit sehr oft vor, dass als Datum&Uhrzeit ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten der Wert 01.01.2005 01:00:00 angezeigt wird und die Uhr dann ein paar Sekunden bis Minuten falsch weiter läuft. In der LCN-Anlage ist ein WIH (M045) installiert. Wo könnte der Fehler liegen (StatusMonitor Auszug als Anhang):

20:43:50:007 - M130   Sun Jul 08 20:43:53 2018 (1/57)
20:43:50:735 - M230   Var3/R2Var: 1249
20:43:51:892 - M244 ? M244 Relais: - 0 - -  - - - -
20:43:52:067 - M244   Relais: 0 0 0 0  0 0 0 0
20:43:52:897 - M244 ? M249 Relais: - - - -  - 1 - -
20:43:52:897 - M249   Relais: 0 1 0 0  0 1 0 0
20:43:54:564 - M045   Variable 6: 1266
20:43:54:622 - M045   Variable 11: 3974
20:43:58:131 - M100   Var2/R1Var: 1254
20:44:00:249 - M220   Variable 5: 48
20:44:01:088 - M244   Variable 10: 1194
20:44:06:791 - M045   Variable 7: 1
20:44:11:212 - M230   Variable 4: 1263
20:44:19:003 - M045   Variable 8: 830
20:44:21:217 - M244   Regler 1: Sollwertquelle ist jetzt "Regler Sollwert"
20:44:21:276 - M244   Regler 1 Sollwert: 1150
20:44:27:825 - M045   Sat Jan 01 01:00:00 2005 (1/60)
20:44:30:374 - M220   Var2/R1Var: 1251
20:44:31:252 - M045   Variable 9: 852
20:44:41:337 - M244   Var3/R2Var: 1242
20:44:43:021 - M244   Variable 12: 1242
20:44:43:416 - M045   Variable 10: 830
20:44:53:910 - M210 ? M249 Relais: - - - -  - - 0 -
20:44:53:910 - M249   Relais: 0 1 0 0  0 1 0 0
20:44:54:756 - M230   Var3/R2Var: 1249
20:44:55:643 - M045   Variable 6: 1262
20:44:58:374 - M100   Var2/R1Var: 1254
20:45:00:614 - M220   Variable 5: 48
20:45:01:605 - M244   Variable 10: 1194
20:45:03:451 - M130   BinSensor 0 0 0 1  0 0 0 0
20:45:07:783 - M045   Variable 7: 1
20:45:08:357 - M130   BinSensor 0 0 0 0  0 0 0 0
20:45:11:364 - M230   Variable 4: 1263
20:45:19:996 - M045   Variable 8: 830
20:45:21:791 - M244   Regler 1 Sollwert: 1150
20:45:22:125 - M244   Regler 1: Sollwertquelle ist jetzt "Regler Sollwert"
20:45:30:754 - M220   Var2/R1Var: 1251
20:45:32:152 - M045   Variable 9: 852
20:45:41:984 - M244   Var3/R2Var: 1242
20:45:44:385 - M045   Variable 10: 830
20:45:51:860 - M244 ? M244 Relais: - 0 - -  - - - -
20:45:52:082 - M244   Relais: 0 0 0 0  0 0 0 0
20:45:52:850 - M244 ? M249 Relais: - - - -  - 1 - -
20:45:52:906 - M249   Relais: 0 1 0 0  0 1 0 0
20:45:56:646 - M045   Variable 6: 1262
20:45:58:664 - M100   Var2/R1Var: 1254
20:45:58:774 - M230   Var3/R2Var: 1249
20:45:59:789 - M244   Variable 12: 1242
20:46:00:800 - M005   Ausg.1: 0.0%
20:46:01:023 - M220   Variable 5: 48
20:46:02:150 - M244   Variable 10: 1194
20:46:05:971 - M230   Relais: 0 0 0 0  0 0 0 0
20:46:08:780 - M045   Variable 7: 1
20:46:08:839 - M045   Sun Jul 08 20:46:12 2018 (1/60)

Viele Grüße

Patrick


Angehängte Dateien
.zip   LCN Statusmonitor.zip (Größe: 128,82 KB / Downloads: 214)
Zitieren
#2
Moin Moin,

wir bräuchten bitte die Projektdatei, einfach an: hotline(at)lcn.de senden. Wir haben da eine Vermutung, woran es liegen könnte, aber dazu bräuchten wir die LP3 Datei.
Zitieren