GT4D wechselt von Peripherietasten auf A-Tabelle
#1
Hallo,

ich habe aus der Ferne bei meinem Kunden eine Änderung der Tastenbelegung am GT4D durchgeführt und nun bemängelt mein Kunde, dass keine Tasten mehr funktionieren würden.
Ich habe gleich im Bus Monitor nachgesehen und festgestellt, dass nur noch die Tasten in der Tabelle A angesprochen werden und nicht mehr direkt die Peripherietasten des Moduls.
Auch ein umstellen der Belegung auf die Tabelle D bringt keinen Erfolg, es wird nur noch die Tabelle A verwendet.

Was kann ich tun, damit wieder die Peripherietasten verwendet werden bzw. was ist der Grund warum auf einmal Tabelle A verwendet wird?

Danke vorab

Hier noch ein Auszug aus dem Log:

Zitat:11:28:07:391 - M085 → M085 Ändere Regler1 Sollwert (rel.) +10 (Taste A4,Taste D4,GT4D Taste 4/GT10D Taste 4)
11:28:07:556 - M085   Regler 1 Sollwert: 1280
11:28:07:673 - M085   Regler 1: Sollwertquelle ist jetzt "Regler Sollwert"
11:28:09:405 - M085 → M085 Ändere Regler1 Sollwert (rel.) +10 (Taste A4,Taste D4,GT4D Taste 4/GT10D Taste 4)
11:28:09:572 - M085   Regler 1 Sollwert: 1290
11:28:09:637 - M085   Regler 1: Sollwertquelle ist jetzt "Regler Sollwert"

11:28:12:642 - M085 → M085 Ändere Regler1 Sollwert (rel.) -10 (Taste A3,Taste D3,GT4D Taste 3/GT10D Taste 3)
11:28:12:755 - M085   Regler 1 Sollwert: 1280
11:28:13:085 - M085   Regler 1: Sollwertquelle ist jetzt "Regler Sollwert"
11:28:13:849 - M085 → M085 Ändere Regler1 Sollwert (rel.) -10 (Taste A3,Taste D3,GT4D Taste 3/GT10D Taste 3)
11:28:14:022 - M085   Regler 1 Sollwert: 1270
11:28:14:139 - M085   Regler 1: Sollwertquelle ist jetzt "Regler Sollwert"
11:28:15:266 - M085 → M085 Ändere Regler1 Sollwert (rel.) -10 (Taste A3,Taste D3,GT4D Taste 3/GT10D Taste 3)
11:28:15:557 - M085   Regler 1 Sollwert: 1260
11:28:15:673 - M085   Regler 1: Sollwertquelle ist jetzt "Regler Sollwert"
11:28:15:855 - M085 → M068 Relais: 0 - - -  - - - -
11:28:16:185 - M068   Relais: 0 0 0 0  0 1 0 0
11:28:17:452 - M066   Variable 6: 1125
11:28:18:555 - M085 → M068 Sperre Relais: 1 - - -  - - - - (Taste A1,Taste D1,GT4D Taste 1/GT10D Taste 1)
11:28:18:571 - M085 → M085 Ausg.1: EIN, Rampe: 0.00 Sek (Taste A1,Taste D1,GT4D Taste 1/GT10D Taste 1)
11:28:18:615 - M085 → M085 Sperre Regler 1 (Taste A1,Taste D1,GT4D Taste 1/GT10D Taste 1)
11:28:18:722 - M068   Relais: 0 0 0 0  0 1 0 0
11:28:18:779 - M085   Regler 1 Sollwert: 1260  (gesperrt)
11:28:19:051 - M085   Ausg.1: 100.0%
11:28:20:488 - M066   Variable 7: 9
11:28:21:057 - M085 → M068 Sperre Relais: 1 - - -  - - - - (Taste A1,Taste D1,GT4D Taste 1/GT10D Taste 1)
11:28:21:112 - M085 → M085 Ausg.1: EIN, Rampe: 0.00 Sek (Taste A1,Taste D1,GT4D Taste 1/GT10D Taste 1)
11:28:21:169 - M085 → M085 Sperre Regler 1 (Taste A1,Taste D1,GT4D Taste 1/GT10D Taste 1)
11:28:21:223 - M068   Relais: 0 0 0 0  0 1 0 0
11:28:21:242 - M067 → M068 Relais: - - - -  - 1 - -
11:28:21:242 - M085   Regler 1 Sollwert: 1260  (gesperrt)
11:28:21:280 - M068   Relais: 0 0 0 0  0 1 0 0

11:28:24:749 - M085   Unprog.Taste A2 lang
11:28:26:586 - M085   Unprog.Taste A2 los

11:28:28:619 - M071   Variable 10: 1340
11:28:28:947 - M085 → M085 Ändere Regler1 Sollwert (rel.) +10 (Taste A4,Taste D4,GT4D Taste 4/GT10D Taste 4)
11:28:29:059 - M085   Regler 1 Sollwert: 1270  (gesperrt)
11:28:29:180 - M085   Regler 1: Sollwertquelle ist jetzt "Regler Sollwert"

11:28:33:059 - M085 → M085 Ändere Regler1 Sollwert (rel.) -10 (Taste A3,Taste D3,GT4D Taste 3/GT10D Taste 3)
11:28:33:075 - M085   Regler 1 Sollwert: 1260  (gesperrt)
11:28:33:174 - M085   Regler 1: Sollwertquelle ist jetzt "Regler Sollwert"
Zitieren
#2
Moin.

So aus dem Protokoll lässt sich wenig raus lesen. Nur, dass dort die Taste A2 kommt.
Das Umstellen geht hier per rechter Maus:
   

Für weitere Diagnosen kannst du ja mal das Modul als LP3-Datei hier laden und dann kann man genauer schauen...

mfg Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#3
Hallo Carsten,

deinen Tipp hatte ich schon probiert aber ohne Erfolg, das GT4D nutzt nur Tabelle A.
Ich habe das Modul mal als LP3 angehangen.


.txt   LCN Forum.txt (Größe: 17,54 KB / Downloads: 285)

Bitte aus der *.txt eine *.lp3 machen. Anders konnte ich keine Dateien einfügen.

Danke
Zitieren
#4
Moin.

Hab das ganze mal hier in ein Modul eingespielt (selbe FW, aber leider hatte ich nur ein GT4D v8. Deins ist v9.5) ... da geht es Problemlos. Hab hier ein GT10D mit FW v9.5 bei dem es auch Problemlos geht.
Ich empfehle mal die Hotline anzurufen.
VORHER würde ich aber das Modul einmal komplett löschen und von Hand neu programmieren. Manchmal schleichen sich beim programmieren Fehler ein, die man später so gut wie gar nicht findet...

mfg Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#5
Danke für testen. Ja dieses Fehlerbild hatte ich so vorher auch noch nie, alles etwas mysteriös.

Sag mal, welche Pro Version hast du zur Programmierung verwendet?

Edit:
Ich habe gerade gesehen, dass bei mir mit der Pro6.3.5 bei diesem Display nur die Version "???.5" angezeigt wird.
Zitieren
#6
Die PRO 6.3.x ist aus dem Jahre 2017.
Es gibt Funktionen die nur ab bestimmten Versionen funktionieren. Da Ihre PRO 2 Jahre alt ist, kennt diese Version das GT 9.5 einfach nicht.

Ich würde vorschlagen, das Sie ein Update auf die 6.6.7 durchführen und dann sollte auch das Problem behoben sein.
Zitieren
#7
Ok, darauf habe ich nicht geachtet, dass die Version schon so alt ist.
Ich werde das mal bei meinem Kunden updaten und beim nächsten mal testen.

Andere Frage

Mein Vorgänger hat sehr viel mit gesperrten Reglern und Relais gearbeitet und in der Pro im Funktionsplan sowie im Status vom Modul selbst kann ich weder sehen ob das entsprechende Relais/Regler gesperrt wird, noch kann ich erkennen ob es derzeitig gesperrt ist.
Gibt es da mittlerweile eine Möglichkeit die entsprechenden Tasten zu sehen welche die Sperre auslösen oder sogar ob derzeitig Relais gesperrt sind?
Zitieren
#8
Moin...

Da hab ich gar nicht drauf geachtet... aber in der lp3-Datei steht auch 6.3.5 als Proversion.
Ich verwende immer die Neueste, obwohl ich gerne bei Version 6.6.6 geblieben wäre ... die war teuflisch gut

mfg Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren