14.06.2019, 20:35
(14.06.2019, 13:21)HSZ schrieb: Ist die Elevation auch betroffen ?Ja, wie der Thread heisst:Azimut und Elevation frieren ein
(14.06.2019, 13:21)HSZ schrieb: Welche Qualität melden die Uhrzeittelegramme, während der Fehler auftritt ?Wo sehe ich das? Die Zeittelegramme sind immer i.O.
(14.06.2019, 13:21)HSZ schrieb: Hat die WIH freie Sicht zum Himmel ?Ja, schon immer und lief ja ein paar Jahre einwandfrei. Hbe nichts umgebaut.
Hier ist ein Auszug des Mitschnitts vom 7.6. , den ganzen Mitschnitt sende ich als Mail.
13:08:17:527 - M130 Flur OG Fri Jun 07 13:08:16 2019(1/57)
Zeile 8043
13:08:19:403 - M180 Dachboden SHS Variable 11: 2708
letzte Meldung Var 11 Zeile 8044
13:08:24:369 - M180 Dachboden SHS Variable 12: 1633
letzte Meldung Var 12 Zeile 8048
13:08:31:593 - M180 Dachboden SHS Fri Jun 07 13:08:30 2019(1/60)
Zeile 8050
13:24:13:674 - M180 Dachboden SHS Fri Jun 07 13:24:12 2019 (1/60)
Zeile 8341
13:24:16:128 - M180 Dachboden SHS Variable 11: 2708
eingefroren Zeile 8349
13:24:16:148 - M180 Dachboden SHS Variable 12: 1633
eingefroren Zeile 8350
WIH Modul stromlos geschaltet
13:32:53:682 - M180 Dachboden SHS Sat Jan 01 01:00:00 2005 (1/60)
Zeile 8552
13:32:57:455 - M180 Dachboden SHS Variable 11: 2835
erste Meldung nach Reset Var 11 Zeile 8558
13:33:07:489 - M180 Dachboden SHS Variable 12: 1635
erste Meldung nach Reset Var12 Zeile 8566