SHD / DALI Telegramme werden überschrieben / ID Vergabe nicht möglich
#1
Hallo zusammen,

ich versuche einen Klasenraum mit 16 DALI Leuchten (Osram OTI DALI 35/200-240/1A0 LT2 NFC) mit dem LCN- SHD in Betrieb zu nehmen.
Folgendes Problem:
  1. Gesteuert werden alle Leuchten gleich über Broadcast. Nach einem DALI Befehl zum Ausgang 1 (Handkommando oder GT10D) zum EIN- oder AUSschalten gehen die Leuchten sofort wieder in die Ausgangsstellung mit voller Helligkeit. Der Ausgang verharrt nicht in seiner letzten Stellung (Busmonitor zeigt nach erfolgreichem Ausschalten kein erneutes EIN Kommando!). 
  2. Alle Leuchten bis auf eine abgeklemmt. Versucht DALI-ID zu vergeben (Ausgang deaktiviert=>gespeichert und Ausgang mit und ohne Broadcast-Haken versucht zu konfigurieren). ID1 und Gruppenvergabe 1 laut Busmonitor möglich. Ansprechen über ID (ohne und mit Broadcast Haken) nicht möglich. 
Vermutung:
zu 1) Kann es sein, dass das SHD die DALI Busspannung wegnimmt und eine Notlichtbeleuchtungsfunktion anspringt?
zu 2)  Huh 


Vielen Dank für die Hilfe!