07.10.2019, 18:56
Moin...
Das Durchschalten der Lichtszenen könnte man auch einfacher lösen, z.b. über virtuelle Relais (Dann aber nur 8, wenn man 1 Modul dafür nutzt). Das hätte den Vorteil, dass man, ohne über Nullstellen etc gehen muss direkt in eine Szene springen kann. Der Taster würde dann quasi nur durch die Relais "blättern".
mfg Carsten
Zitat:So weiß ich: Register 3 betrifft alle Ausgänge für das BüroWarum? Wenn du an z.b. Gruppe 13 sendest, weißt du doch auch, dass es Raum X ist und Gruppe 14 dann Raum Y ... Außerdem könntest du auf Szene 1 z.b. eine Grundszene für das Gesamte Gebäude legen, was dann mit 1 Befehl aufgerufen werden kann.
Das Durchschalten der Lichtszenen könnte man auch einfacher lösen, z.b. über virtuelle Relais (Dann aber nur 8, wenn man 1 Modul dafür nutzt). Das hätte den Vorteil, dass man, ohne über Nullstellen etc gehen muss direkt in eine Szene springen kann. Der Taster würde dann quasi nur durch die Relais "blättern".
mfg Carsten
mfG Carsten...
Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA