Schwellwerte mit "vielen" Zielen
#5
Moin.

Du kannst ruhig hier fragen, damit auch die Anderen, die aufm Schlauch stehen es lesen können  Wink

Also: z.b. Modul 12/13/23 programmierst du das Kommando auf Taste D8 Kurz (Die ist ja meistens Frei) und steckst alle 3 Module in Gruppe X (z.b. 100)
Dann sendest du von der Taste "Schwellwert überschritten" nur 1 Kommando Sende Taste D8kurz an Gruppe X. 

Nochmal als Parametrierung:

ID12 D8 kurz : Ausgang 1 AUS, Ausgang 2 AUS
ID13 D8 kurz : Ausgang 1 AUS, Ausgang 2 AUS
ID23 D8 kurz : Relais 1111 1111

IDxx Schwelle überschritten : Sende Taste D8kurz an Gruppe X

Wenn du jetzt in den Moduleigenschaften noch die eigenen Befehle aus dem Bus ausblendest, hast du mit wenig Buslast sehr viel geschaltet.

mfg Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Schwellwerte mit "vielen" Zielen - von TKAY - 07.12.2019, 10:32
RE: Schwellwerte mit "vielen" Zielen - von TKAY - 07.12.2019, 14:43
RE: Schwellwerte mit "vielen" Zielen - von LuckyLPA - 08.12.2019, 20:41
RE: Schwellwerte mit "vielen" Zielen - von SB - 09.12.2019, 07:49

Gehe zu: