LCN-GT6 - Glastaster reagiert nicht mehr nach Umschaltung (Netz/Solar)
#5
Danke für den Hinweis!
Eigentlich dürfen sich die GT6 bei einem kurzen Netzausfall natürlich nicht aufhängen! Das müssen wir klären!!
Würden Sie bitte Kontakt zur Hotline aufnehmen, am Besten zu Herrn Szlopsna. Er wird Ihre Anordnung aufbauen um das Verhalten nachzustellen. Fehler, die nur selten auftreten, sind nicht einfach...

Module überbrücken Spannungsausfälle eigentlich. Wenn allerdings 2 Netzhalbwellen fehlen, wirft ein Modul die Peripherie ab (schaltet die Versorgungsspannung ab) und versetzt sich in einen Schlaf-Modus. Dadurch kann LCN über 20s Netzausfall überbrücken, ohne die aktuellen Betriebsdaten zu verlieren. Wenn Ihre USV nicht wie im Datenblatt 10ms Ausfall erzeugt, sondern etwas mehr als 20ms (in chinesischen Datenblättern wird gern gerundet^^), würde es diesen Vorgang auslösen. Das würde bei den Tastern einen kurzen Einbruch der Versorgungsspannung bedeuten. Wir müssen klären, ob dabei eine Brownout-Bedingung entsteht. Bei einem längeren Ausfall macht der GT6 einen sauberen Reset. Wir haben einen professionellen Netzstörungsgenerator, der beliebige Störungen (bis hin zu 4kV Pulsen) erzeugen kann: wir kriegen das raus!