#20
(02.03.2023, 20:09)LCNJürgen schrieb: Anders als in den VDE-Vorschriften findet sich in der DIN 18015 eine genaue Angabe, wie viele Stromkreise pro Fehlerstromschutzschalter vorzusehen sind. Diese gibt die gleichen Werte wie oben bereits hergeleitet an:

1-Polige RCDs: Maximal 2 Stromkreise
3-Polige RCDs: Maximal 6 Stromkreise

Ja, wenn der Auftraggeber eine Installation nach DIN 18015 fordert muss man danach bauen (oder den Auftrag nicht annehmen). Fordert er das nicht, ist sie nicht relevant.