12.08.2013, 08:54
Das Problem dürfte dabei sein, dass die LCN-GVS für die Anzeigen die Statusmeldungen der LCN-Anlage auswertet. Und es gibt von einer Tasten- oder Relaisperre keine solche Meldung. Also müsste die LCN-GVS regelmäßig im Modul nachfragen, was aber, je nach Häufigkeiten, den Bus belastet. Dann müsste man also abwägen, zwischen Reaktionszeit der Anzeige und Belastung des Datenbusses. Ein Umweg, wie z.B. schalten eines virtuellen Relais und auslösen der Sperre über dessen Statuskommandos ist daher technisch der viel bessere Weg. Ja, es ist natürlich von der Programmierung nicht ganz so elegannt, fügt sich aber von der Funktion optimal in das System ein. Bietet übrigens so ganz nebenbei die Möglichkeit, den Status auch auf LEDs von GT oder EIB Tastern darzustellen.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna