#2
Gerne versuchen wir, für etwas Klarheit zu sorgen.

Also,
Zitat:* Neuprogrammierung der Rolläden: statt z.B. 21:00 Uhr nun 22:00 Uhr oder zusätzlich nach Sonnenstand/Außentemperatur
Solche Zeitsteuerungen kann man über die Zeitschaltuhr der LCN-GVS machen. Diese Zeiten kann man dann in der LCN-GVS verändern -> keine LCN-PRO erforderlich

Zitat:* Anwesenheitssimulation: Änderung von Zeiten der schaltbaren Steckdosen/Brennstellen
Kann man in den Modulen Programmieren (LCN-PRO erforderlich) oder mit Makros der LCN-GVS (keine LCN-PRO erforderlich)

Zitat:* Versenden einer SMS/Mail bei geöffnetem Fenster
Macht man mit dem Ereignissmelder und den Benachrichtigungsdiesneten der LCN-GVS -> keine LCN-PRO erforderlich

Zitat:* Rolläden zu Gruppen zusammenfassen
Kann man mit der LCN-PRO in den Modulen machen, oder, wenn es sich um Bedienungen aus der LCN-GVS handelt, mit Makros, die dann an mehrere Module senden

Zitat:* Bestehende Gruppen ändern/erweitern
Gruppen, die im Modul programmiert sind mit der LCN-PRO, Gruppen, die aus der LCN.-GVS mit Makros realisiert sind, in der LCN-GVS
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team