Moin.

Prop-Bereich von 60K ist "hart", da ja die 100% Leistung erst bei -40°C erreicht werden. Realistischer wären 30...35K.

Ohne genaue Infos kann man schwer was zu Verbesserungen sagen.

Was für Pumpen? Haben die eine Leistungsausgang (0-10V) zur Überwachung?
Speicherkessel, oder Direkterwärmung und Direktverteilung?
Haben die einzelnen Stränge eigene Mischer oder Ventile mit Bypass?

Bei Ausschalten von allen Pumpen, kann doch der Kessel ausgeschaltet werden. Die meisten Kessel haben einen Freigabekontakt, wo dann die 0-10V ignoriert werden. Oder du sperrst dann ganz einfach den Regler mit Zielwert 0%.

Wie du siehst, ist eine Heizungssteuerung nicht ohne, da du auf so einiges Achten musst...

mfg Carsten

PS: Was für ein Kessel ist das?
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance