29.10.2016, 20:26
^^ Ja.
Über einen FI werden L und N geführt. Die Summe der Ströme die im L zum Verbraucher fließen sind genauso groß wie die, die über den N abfließen.
Somit ist für den FI alles in Ordnung und er löst NICHT aus.
Fließt jetzt z.B. ein Strom über den PE (Schutzleiter) im Fehlerfall ab, so löst dieser aus. Summe der Ströme im L und N sind ja nicht gleich.
Das gleiche passiert auch bei einer Datenader die nicht an einem FI angeklemmt ist.
In dem Fall müßte man einen 2poligen FI durch einen z.B. 4poligen ersetzen, damit man die Datenader über den FI führen kann.
Dann wären wieder die Summe der Ströme gleich.
Habs versucht so einfach wie möglich zu erklären.