29.10.2016, 20:30
Moin.
Also... was ist denn ein LCN-Buskoppler für dich? Meinst du LCN-PK(U), IS, SK...?
Die Datenader muss wie eine Phase (L) behandelt werden und nutzt den N als Rückleiter. Somit fliesst natürlich auch ein Strom darüber. Desweiteren muss sie mit über den FI geführt sein, damit dieser das ganze NICHT als Fehlerstrom interpretiert.
Dabei gibt es die Möglichkeit die eine Phase gegen die Datenader zu tauschen, wodurch du dann pro FI Kreis keinen Drehstrom mehr hast. Oder aber die Entkopplung via IS.
MfG Carsten
Also... was ist denn ein LCN-Buskoppler für dich? Meinst du LCN-PK(U), IS, SK...?
Die Datenader muss wie eine Phase (L) behandelt werden und nutzt den N als Rückleiter. Somit fliesst natürlich auch ein Strom darüber. Desweiteren muss sie mit über den FI geführt sein, damit dieser das ganze NICHT als Fehlerstrom interpretiert.
Dabei gibt es die Möglichkeit die eine Phase gegen die Datenader zu tauschen, wodurch du dann pro FI Kreis keinen Drehstrom mehr hast. Oder aber die Entkopplung via IS.
MfG Carsten
mfG Carsten...
Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA