Themabewertung:
  • 197 Bewertung(en) - 2.71 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Verbundungsfehler und hohe Last auf dem Bus
#1
Hallo,

ich habe seit ca. 2 Wochen immer mehr komisches Verhalten in meinem Bus.

Ich setze ein:
- LCN, logisch...
- PCHK version 2.8 auf einem Raspberry
- IPSymcon

Das Ganze läuft seit Anfang des Jahr in dieser Konstellation echt stabil.

In den letzen zwei Wochen kommt es aber immer heufiger vor, dass ein Tastenkommando am zielmodul nicht ankommt. Das lokle piepen ertönt allerdings schon...

Wenn es so ist, sehe ich an allen IS und dem PK die Rote LED (TX) quasi gurchgängig leuchten.

Auch sehe ich im Log vom IPS immer mal wieder:
logfile.log:10:10:33 | 37953 | WARNING | LCN Gateway | LCN pchk: LCN Bus getrennt
logfile.log:10:10:34 | 37953 | WARNING | LCN Gateway | LCN pchk: LCN Bus angeschlossen
logfile.log:10:11:53 | 37953 | WARNING | LCN Gateway | LCN pchk: LCN Bus getrennt
logfile.log:10:11:54 | 37953 | WARNING | LCN Gateway | LCN pchk: LCN Bus angeschlossen
logfile.log:10:14:38 | 37953 | WARNING | LCN Gateway | LCN pchk: LCN Bus getrennt
logfile.log:10:14:41 | 37953 | WARNING | LCN Gateway | LCN pchk: LCN Bus angeschlossen
logfile.log:10:42:22 | 37953 | WARNING | LCN Gateway | LCN pchk: LCN Bus getrennt
logfile.log:10:42:25 | 37953 | WARNING | LCN Gateway | LCN pchk: LCN Bus angeschlossen
logfile.log:10:42:33 | 37953 | WARNING | LCN Gateway | LCN pchk: LCN Bus getrennt
logfile.log:10:42:35 | 37953 | WARNING | LCN Gateway | LCN pchk: LCN Bus angeschlossen
logfile.log:10:44:02 | 37953 | WARNING | LCN Gateway | LCN pchk: LCN Bus getrennt
logfile.log:10:44:03 | 37953 | WARNING | LCN Gateway | LCN pchk: LCN Bus angeschlossen
logfile.log:10:44:20 | 37953 | WARNING | LCN Gateway | LCN pchk: LCN Bus getrennt
logfile.log:10:44:20 | 37953 | WARNING | LCN Gateway | LCN pchk: LCN Bus angeschlossen



Im Monitor habe ich heute folgendes durchrauschen gesehen:
(siehe PCHK.png ; ich bin zu blöd es einzubinden)

In der PRO sehe ich:
11:43:06:326 - M110 Fri Nov 10 11:43:01 2000 (1/126) ERZWINGEN
11:43:06:435 - M010 Fri Nov 10 11:43:01 2000 (1/126) ERZWINGEN
11:43:06:439 - M112 Fri Nov 10 11:43:01 2000 (1/126) ERZWINGEN
11:43:06:439 - M030 Fri Nov 10 11:43:00 2000 (1/126) ERZWINGEN
11:43:06:540 - M113 Fri Nov 10 11:43:01 2000 (1/126) ERZWINGEN
11:43:06:723 - M205 Fri Nov 10 11:43:01 2000 (1/126) ERZWINGEN
11:43:06:827 - M120 Sun Oct 08 11:43:02 2017 (1/125) ERZWINGEN
11:43:06:886 - M101 Sun Oct 08 11:43:02 2017 (1/125) ERZWINGEN
11:43:06:886 - M150 Mon Oct 09 11:43:01 2000 (1/126) ERZWINGEN
11:43:07:069 - M102 Fri Nov 10 11:43:00 2000 (1/126) ERZWINGEN
11:43:07:128 - M130 Sun Apr 08 11:42:59 2001 (1/125) ERZWINGEN
11:43:07:238 - M030 Fri Nov 10 11:43:01 2000 (1/126) ERZWINGEN
11:43:07:361 - M110 Fri Nov 10 11:43:02 2000 (1/126) ERZWINGEN
11:43:07:422 - M112 Fri Nov 10 11:43:02 2000 (1/126) ERZWINGEN
11:43:07:482 - M113 Fri Nov 10 11:43:02 2000 (1/126) ERZWINGEN
11:43:07:532 - M010 Fri Nov 10 11:43:02 2000 (1/126) ERZWINGEN
11:43:07:772 - M205 Fri Nov 10 11:43:02 2000 (1/126) ERZWINGEN
11:43:07:829 - M120 Sun Oct 08 11:43:03 2017 (1/125) ERZWINGEN
11:43:07:847 - M150 Mon Oct 09 11:43:02 2000 (1/126) ERZWINGEN
11:43:07:847 - M102 Fri Nov 10 11:43:02 2000 (1/126) ERZWINGEN

Das läuft dann ewig lange durch den Monitor...


Ich war jetzt schon so verzweifelt, dass ich alle Module vom Strom getrennt habe.
Nach 10 Minuten als erstes die IS + PK an.
Alles ok, nur grüne LEDs.
Allerdings bei dem IS im Unterverteiler in der Garage hängt auch noch ein Modul an der gleichen Sicherung. Da war dann direkt rotes, hektisches Flackern zu beobachten.

Bei den anderen fing es dann an, sobald ich ein Modul mit Strom versorgt habe. Ist das normal?

Ab dem Zeitpunkt ging dann nichts. Licht ging nicht an, wirklich nichts.

Diese Situation hielt für ca. eine Stunde an. Jetzt ist alles "normal".

Ich hatte schon mein PK in Verdacht, aber irgendwie scheit es jetzt ja wieder zu tun...

Ich bin für jeden Verdacht, und jeden Hinweis dankbar.

Gruß,
Thorsten


Angehängte Dateien
.png   PCHK.png (Größe: 142,06 KB / Downloads: 352)
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Verbundungsfehler und hohe Last auf dem Bus - von kugelberg - 08.10.2017, 12:47
[Kein Betreff] - von Uwe - 08.10.2017, 15:35
[Kein Betreff] - von HSZ - 09.10.2017, 10:11
[Kein Betreff] - von kugelberg - 09.10.2017, 12:11
[Kein Betreff] - von Uwe - 09.10.2017, 13:28
[Kein Betreff] - von kugelberg - 12.10.2017, 13:17
[Kein Betreff] - von Uwe - 13.10.2017, 12:54
[Kein Betreff] - von kugelberg - 13.10.2017, 14:59
[Kein Betreff] - von Uwe - 13.10.2017, 17:05

Gehe zu: