Datenschreiber Temperaturwert anpassen
#1
Hallo zusammen,
ich visualisiere mehrere Temperaturen mit dem Datenschreiber. Da einige TS in Modulnähe montiert sind, gibt es unterschiedlich große Anzeigeabweichungen
vom tatsächlichen Messwert.
Meine Frage : Kann ich die Anzeigewerte im Datenschreiber anpassen? Z.B. wie bei der Anzeige der Werte im GT..D.
Oder habe ich etwas übersehen?
Grüße aus dem Harz und einen "Guten Rutsch"
Zitieren
#2
Sie können bei der Einheit Lineare Funktion statt Grad Celsius wählen. Dann lassen sich die Umrechnungswerte frei anpassen, bei Temperatur wird standardmäßig mit 0,1 und -100 umgerechnet, die -100 können Sie entsprechend anpassen um eine Verschiebung zu erreichen.

Die Displays machen das gleiche. Schauen Sie mal, wenn sie das Display angepasst haben, erneut in dessen Konfiguration. Dort finden Sie dann auch die Werte zur Anpassung, welche Sie in die GVS eintragen können.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren
#3
Thumbs Up 
Hallo,

habe ich umgesetzt.
Danke für die Hilfe.