Hallo,
ich habe einmal eine Frage zur Reihenfolge der Befehle vs. Bus-Monitor.

in dem unten aufgeführten Bus Monitor ist folgende zu ersehen:

um 11:17:01:568 wird ein Befehl übertragen, der eine Taste ansteuert, durch die eine Signalisierung auf eine Glühlampe gesetzt werden soll.
um 11:17:01:740 wird die Taste, die zum übertragen des Befehls betätigt werden muß, gesperrt

Die Logik die hinter meiner Umsetzung steht ist folgende:

Die Taste wird erst gesperrt, damit die Signalisierung nicht statt finden kann.

Nach dem Busmonitor wird aber erst Signalisiert und dann gesperrt ....

sehe ich das richtig? Huh

bedanke mich.
Thorsten




11:17:01:443 - M031 Keller J5-J8 → M016 EG Küche Fenster Ausg.1: AUS, Rampe: 1.00 Sek
11:17:01:489 - M013 EG Wohnz. Fenster   Summenmeldung: 2: EINIGE
11:17:01:505 - M013 EG Wohnz. Fenster   Relais: 1 0 0 0  1 1 0 0
11:17:01:506 - M013 EG Wohnz. Fenster   Summenmeldung: 1: EINIGE
11:17:01:522 - M013 EG Wohnz. Fenster → M013 EG Wohnz. Fenster Sende Tasten: 1 - - - - - - -  B=lang
11:17:01:537 - M031 Keller J5-J8 → M013 EG Wohnz. Fenster LED 5: AUS
------------------------
11:17:01:568 - M013 EG Wohnz. Fenster → M034 Keller "FBH EG" Ausg.2: Flackern 10x, Rampe: schnell, Tiefe: 50%
-          Dieser Befehl signalisiert einen Status im LCN Bus auf eine Glühlampe!
-------------------------

11:17:01:584 - M031 Keller J5-J8 → M013 EG Wohnz. Fenster LED 6: AUS
11:17:01:600 - M013 EG Wohnz. Fenster → M013 EG Wohnz. Fenster Relais: 1 - - -  - - - -
11:17:01:615 - M031 Keller J5-J8 → M013 EG Wohnz. Fenster Relais: - - - -  - - - 1
--------------------------
11:17:01:740 - M031 Keller J5-J8 → M031 Keller J5-J8 Sperre Tasten: Tabelle D Tasten - 0 - -  - - - -

-          Dieser Befehl soll die Signalisierung durch sperren der Taste nicht ermöglichen!
--------------------------

11:17:01:865 - M031 Keller J5-J8 → M031 Keller J5-J8 Sende Tasten: - - - - - - 7 -  B=lang



Zitieren
#2
1. Ja, der Befehl zum Signalisieren geht raus, also flackert die Lampe
2. Später wird etwas gesperrt

Aber mit den vorliegenden Informationen können wir hier nicht viel anfangen.

mann sieht, dass

- Modul 13 ein Kommando zum Flackern an Modul 34 sendet
- Modul 31 in Modul 31 die Taste D2 sperrt

Ein Zusammenhang ist so schwer zu erkennen....
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren