#1
Hi,

ich habe die Frage schon im Forum zur Pro gestellt, aber da ist sie vermutlich am falschen Platz, da ja nichts prgrammiert ist, sondern das Problem auftritt, ohne dass ich in der Pro irgendwas in den Modulen sehen kann. Sorry fürs doppelposting.

Ich nutze die LEDs eines Moduls (M014) zur Steuerung mittels Summe 4. Allerdings schaltet sich diese LED in der Nacht immer ab, ohne dass ich erkennen kann warum. Ich habe die Zeit herausgesucht und finde folgenden Eintrag im Bus Protokoll:

00:30:35:339 - M009   Ausg.1: 0.0%
00:30:37:089 - M013   Ausg.3: 0.0%
00:30:37:139 - M014   Summenmeldung: 4: ALLE

Aber es gibt keinen Impuls/Tastendruck/Zeitschaltuhr, das das auslöst. Auch für die Schaltung der beiden Ausgänge auf 0 nicht. Und warum sich die LED4 auf Aus stellt verstehe ich auch nicht. Es wird im Protokoll nicht angezeigt.

Woran liegt das und wie stelle ich das ab? Hat jemand eine Idee?

Beste Grüße

Christian
Zitieren
#2
Hast du unter den Modulen unter Funktionen mal geschaut ob da was drin steht wo nicht hin soll?
Mit freundlichen Grüßen aus Baden


Jürgen
Zitieren
#3
Ja, da ist alles wie es soll. Kein Eintrag für M13 Ausgang 3 oder M14, außer der einen Taste, wie es sein soll.
Zitieren
#4
Moin Christian,
eigentlich solltest du im Bus-Monitor vor der Meldung 0% auch noch ein Kommando sehen, welches diesen Zustand ausgelöst hat. Dann siehst du auch den Sender - evtl. die Visu?
Ansonsten: kontrolliere die Laufzeiten der Module. Machen sie da evtl. einen Reset?

Grüße, Uwe
Zitieren
#5
Zitat:ich habe die Frage schon im Forum zur Pro gestellt, aber da ist sie vermutlich am falschen Platz, da ja nichts prgrammiert ist, sondern das Problem auftritt, ohne dass ich in der Pro irgendwas in den Modulen sehen kann. Sorry fürs doppelposting.

Im falschen Bereich hätten wir es verschieben können. Aber nun, in doppelt ist es wirklich blöd  Sad
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren
#6
Ich habe im Protokoll nichts gefunden. Das hat mich ja so verunsichert. Aber ich hänge das Protokoll heute Nachmittag gerne hier rein. Ich kann grundsätzlich auch das lp3 File anhängen, bin mir aber nicht sicher, ob es da Probleme mit der Sicherheit geben kann, weil ich nicht weiss, ab da Passwörter oder irgendwelche Zugangsdaten oder ähnliches gespeichert sind.
Zitieren
#7
moin.

in der LP3-Datei ist nix gespeichert, ausser deiner Modulparametrierung. Passwörter etc sind dort nicht drin... sonst könnte ja jeder, der deine Projektdatei bekommt alles bei dir verstellen.
Zur Not schickst du sie halt an die Hotline, da findet sich sicher auch jemand, der beruflich mit LCN arbeitet Angel

mfg Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#8
Hi,
ok, danke. Dann stelle ich die nachher rein.
mfg
Christian
Zitieren
#9
Sie können uns die Datei an: hotline(at)lcn.de senden und dann gucken wir es uns an. Im Forum hat jeder Zugriff darauf, wir gehen damit vertraulich um.
Ich persönlich, würde meine LP3 Datei auch nicht im Forum hochladen Wink
Zitieren
#10
Hallo,
anbei der Auszug aus dem Protokoll. Ich habe ein bisschen vor und nachher rangehängt. Der entscheidende Zeitpunkt ist: 23:09:02:986.
Da schaltet der Ausgang von M13 auf 0 und offenbar geht die LED in M14 aus, da dann die drei Summenmeldungen kommen, die von dieser LED abhängen. Aber nirgends finde ich einen Grund. 
Ich habe noch einen Protilollauszug angehängt, da passiert das um 17:12:38:827

Die Laufzeit beider Module ist 426Tage.

Beste Grüße

Christian Bauer


23:08:12:368 - M017 → M017 Nullstellen
23:08:12:568 - M017 → M017 Nullstellen

23:08:17:369 - M017 → M017 Nullstellen
23:08:17:569 - M017 → M017 Nullstellen

23:08:22:519 - M017 → M017 Nullstellen
23:08:22:519 - M017 → M017 Nullstellen

23:08:27:370 - M017 → M017 Nullstellen
23:08:27:370 - M017 → M017 Nullstellen

23:08:31:620 - M013   Var2/R1Var: 1094
23:08:32:370 - M017 → M017 Nullstellen
23:08:32:570 - M017 → M017 Nullstellen

23:08:37:370 - M017 → M017 Nullstellen
23:08:37:570 - M017 → M017 Nullstellen

23:08:42:384 - M017 → M017 Nullstellen
23:08:42:384 - M017 → M017 Nullstellen

23:08:47:384 - M017 → M017 Nullstellen
23:08:47:384 - M017 → M017 Nullstellen

23:08:52:335 - M017 → M017 Nullstellen
23:08:52:535 - M017 → M017 Nullstellen

23:08:57:336 - M017 → M017 Nullstellen
23:08:57:536 - M017 → M017 Nullstellen
23:08:59:236 - M029 → M029 Relais: 0 - - -  - - - -
23:08:59:436 - M029   Relais: 0 0 0 0  0 0 0 0

23:09:01:786 - M013   Var2/R1Var: 1094
23:09:02:386 - M017 → M017 Nullstellen
23:09:02:586 - M017 → M017 Nullstellen
23:09:02:986 - M013   Ausg.3: 0.0%
23:09:02:986 - M014   Summenmeldung: 4: KEIN
23:09:02:986 - M014   Summenmeldung: 3: KEIN
23:09:02:986 - M014   Summenmeldung: 1: KEIN

23:09:07:387 - M017 → M017 Nullstellen
23:09:07:587 - M017 → M017 Nullstellen
23:09:08:237 - M019 → M016 Relais: - - - 0  - - - -
23:09:08:437 - M009 → M015 Relais: - - - 0  - - - -
23:09:08:437 - M016   Relais: 0 0 0 0  0 0 0 1
23:09:08:437 - M015   Relais: 0 1 1 0  1 1 1 1
23:09:08:437 - M023 → M015 Ausg.1: EIN, Rampe: 0.00 Sek
23:09:08:437 - M020 → M017 Relais: - 1 - -  - - - -





Protokoll 2
17:12:02:947 - M017 → M017 Nullstellen
17:12:03:196 - M017 → M017 Nullstellen

17:12:07:939 - M017 → M017 Nullstellen
17:12:07:939 - M017 → M017 Nullstellen

17:12:12:931 - M017 → M017 Nullstellen
17:12:13:180 - M017 → M017 Nullstellen

17:12:18:110 - M017 → M017 Nullstellen
17:12:18:110 - M017 → M017 Nullstellen
17:12:18:859 - M013   Var3/R2Var: 231

17:12:22:915 - M017 → M017 Nullstellen
17:12:22:915 - M017 → M017 Nullstellen

17:12:27:907 - M017 → M017 Nullstellen
17:12:27:907 - M017 → M017 Nullstellen

17:12:30:028 - M013   Var2/R1Var: 1112

17:12:32:899 - M017 → M017 Nullstellen
17:12:32:899 - M017 → M017 Nullstellen

17:12:37:891 - M017 → M017 Nullstellen
17:12:38:078 - M017 → M017 Nullstellen
17:12:38:827 - M013   Ausg.3: 0.0%
17:12:38:827 - M014   Summenmeldung: 4: KEIN
17:12:39:076 - M014   Summenmeldung: 3: KEIN
17:12:39:076 - M014   Summenmeldung: 1: KEIN

17:12:42:945 - M017 → M017 Nullstellen
17:12:42:945 - M017 → M017 Nullstellen

17:12:47:937 - M017 → M017 Nullstellen
17:12:48:124 - M017 → M017 Nullstellen
17:12:48:936 - M013   Var3/R2Var: 229