#6
(25.06.2020, 00:51)Uwe schrieb: alte FW auf dem TS (am farbigen Punkt von der Hotline definierbar).
Der TS ist bei mir etwas verbaut und daher kann ich so nicht den farbigen Punkt erkennen. (Gibt es irgendwo eine öffentlich ein Farbskala mit TS FW Versionen?)
Nachdem sich der TS auch nach Stunden nicht selber regeneriert hat, habe ich heute das UPP Modul mal 3+ Minuten stromlos geschaltet und danach war der TS wieder ansprechbar und liefert sinnvolle Ergebnisse. (Ein Modul-Reset hatte ja nichts gebracht und kurzes Stromlos schalten auch nicht.)
Der Reset der TS FW funktioniert wohl nur durch längeres stromlos schalten; ich vermute ein abziehen des TS hätte auch das gleiche Ergebnis geliefert.
Ansonsten läuft der TS jahrelang ok. Aber jetzt war nach kurzzeitigem Stromabschalten (Fehlerstrom) dies TS (0° C Wert) identisch aufgetreten.
Mal schauen, ob ich so auch reproduzieren kann. Aber neuen TS habe ich schon liegen.

Nebenfrage: Wenn so eine TS Problem auftritt, was wäre eine elegante Methode manuell die Regelung (ohne LCN-PRO Hilfe) durch den Bewohner/automatisch zu deaktivieren bis das Problem (TS Austausch) behoben werden kann? 
Also einen manuell "Heizung aus" Taster und parallel eine LCN Logik, die unrealistische TS Werte (dauerhaft 0°C im Bad) erkennt und die Regelung deaktiviert. 

Ah - ich sehe gerade das Kommando "Regler sperren" ist eine Lösung, die steht gleich in der LCN-PRO Hilfe so:
Zitat:Ein gesperrter Regler gibt keine Steuerkommandos an das Zielmodul (-gruppe) mehr ab. Wird der Regler gesperrt, sollte das zu steuernde Ventil gleich mit geschlossen werden, das macht das Modul automatisch (ab Juni 2008), wenn es im Sperr-Kommando angegeben wird. Bei älteren Modulen sind zwei Kommandos nötig: einmal Regler Sperren und Ventil ZU (Relais AUS / Ausgang AUS).
Ein gesperrter Regler gibt keine Steuerkommandos an das Zielmodul  (-gruppe) mehr ab.
Nachdem der Regler entsperrt ist, sendet er spätestens nach zwei Minuten ein Kommando an den Aktor!

Gruß, Martin - der von Zeit zu Zeit auch die Hilfe der LCN-PRO Hilfe annimmt. Danke Issendorff !
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
TS defekt ? Neu Kalibrieren? - von Cupra - 23.06.2019, 12:37
RE: TS defekt ? Neu Kalibrieren? - von LuckyLPA - 23.06.2019, 17:01
RE: TS defekt ? Neu Kalibrieren? - von Uwe - 24.06.2019, 16:01
RE: TS defekt ? Neu Kalibrieren? - von Martin H - 25.06.2020, 00:24
RE: TS defekt ? Neu Kalibrieren? - von Uwe - 25.06.2020, 00:51
RE: TS defekt ? Neu Kalibrieren? - von Martin H - 25.06.2020, 12:08
RE: TS defekt ? Neu Kalibrieren? - von Uwe - 26.06.2020, 02:45
RE: TS defekt ? Neu Kalibrieren? - von EI - 06.03.2021, 20:10

Gehe zu: